Цитата(olg2004 @ Sep 6 2006, 11:16 )
Цитата
Драйкулер всю зиму будет работать в режиме свободного охлаждения, теплосъём с фанкойлов в помещениях будет происходить. При +5 автоматика отключает вентиляторы на драйкулерах. Потребная "зимняя" мощность здания по холоду 300-400 кВт. Хотелось бы получить эмпирические данные, если кто устанавливал подобную систему, сколько может быть минимальная температура рассола на выходе из драйкулера зимой.
+5 и должна быть ... только не температура на выходе драйкулера а на входе в теплообменник ... смесительный клапан же стоит на входе в него и термостат ... При низкой Т из драйкулера подача с него глюколя перекрывается и идет все по байпасу ...
Не согласен.
Потому что, при остановке системы зимой аварийной или плановой температура раствора в трубе будет равна температуре наружного воздуха.
Однако.
Допустим для Москвы асолютный минимум -42, максимум +35, а вашей системе принято макс температура энергоносителя +45 градусов.
Принято считать тепловое удлинение на разность температуры монтажа и максимума или минимума.
В вашем случае я бы считал так:
Мы не знаем когда будут монтировать систему, соответственно я бы принял дельту исходя из двух условий монтаж летом и монтаж зимой:
Летом монтаж при + 35, минимум -42, удлинение для дельты 77 градусов.
Зимой монтаж при -15, эксплуатация ваши +45 удлинение для дельты 60 градусов.
Получаем расчет для более критичного монтажа зимой 77 градусов дельта.
Примерно так.