Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Алексей193
Здравствуйте, меня меня поставли в тупик вопросом, который я хочу задать вам.
Наша фирма спроектирала ИТП, отопление по зависимой схеме, предусмотрена автоматика погодного регулирования (стоит трехходовой клапан для подмешивания) график котельной 115-70 градусов. сам проект согласован. Вопрос заказчика - Если вдруг свет в ИТП отключат, а котельная пустит воду 115, пластиковые трубы в доме поплавятся и кого-нибудь ошпарит - кто будет виноватым?
prant
Проектировщик, экпертиза, сетевая компания, которая согласовала проект - если следственная комиссия найдет несоответствие нормам.
Если по нормам сделано, тогда электроснабжающая компания.
ЮлияХ
да ..надо автоматизировать..
А.В.
Цитата(prant @ 28.2.2012, 15:56) *
Проектировщик, экпертиза, сетевая компания, которая согласовала проект - если следственная комиссия найдет несоответствие нормам.
Если по нормам сделано, тогда электроснабжающая компания.

А заказчик ведь прав. Ведь в какой-то нормативке (не помню) говорится - что в Вашем случаи - независимая схема.
Мы делаем, вроде претензий не было с согласованием - клапан двухходовой с электроприводом с возвратной пружиной - отключается электричество - закрывается клапан.
Алексей193
К тому и клоню что другого выхода как независимая схема подключения я не вижу. Но при проектировании несоответствие нормам никто не нашел, полуается что проект выполнен правильно, а вот буду ли я отвечать за перебои с электроэнергией.....
А.В.
Цитата(Алексей193 @ 28.2.2012, 16:27) *
К тому и клоню что другого выхода как независимая схема подключения я не вижу. Но при проектировании несоответствие нормам никто не нашел, полуается что проект выполнен правильно, а вот буду ли я отвечать за перебои с электроэнергией.....

А двухходовой клапан с электроприводом с возвратной пружиной?
Алексей193
Где такие найти большого диаметра?
Dede
И любят же они вопросы задавать
Следующим будет - а если отрубят электричество, котельная даст воду 115 градусов и выйдет из строя клапан? Кто будет отвечать?
tolant
Всегда в ИТП ставим двухходовой клапан с пружиной, если температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети более 90 градусов и трубопроводы отопления не метал.
Клапан делает Данфос, ЛДМ и другие производители. Вы им звякните, они с радостью откликнуться.

Цитата(Dede @ 28.2.2012, 15:56) *
И любят же они вопросы задавать
Следующим будет - а если отрубят электричество, котельная даст воду 115 градусов и выйдет из строя клапан? Кто будет отвечать?


Проектировщик ИТП. Нарушил нормы.

Фрагмент СНиП 41-01-2003 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ


6.1.2 Теплоснабжение здания следует проектировать, как правило, обеспечивая учет расхода теплоты и автоматическое регулирование температуры теплоносителя для внутренних систем теплоснабжения здания по температурному графику в зависимости от изменения температуры наружного воздуха. Системы теплоснабжения без автоматического регулирования допускается проектировать при расчетном расходе теплоты зданием (включая расходы теплоты на отопление, вентиляцию, кондиционирование и горячее водоснабжение) менее 50 кВт.

В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей.
испытатель
В таком случае для погодного регулирования лучше использовать элеваторный узел с изменяемым соплом, а лучше - не использовать пластик вовсе. Почему вы влияние варианта локального пожара в большом жилом доме на сохранение живучести СО в мороз не просчитываете. Да и совместное влияние температуры и повышенного давления та еще заноза для пластиковых систем.
Studentik
Здравствуйте. Выложите схему ИТП. Там в зависимости от обвязки могут быть разные варианты.
1 Можно поставить ИБП на клапана;
2 Можно зафиксировать коэффициент смешения;
3 можно поставить регулятор температуры после себя;
4
....
n-ое колличество вариантов.

А при отключения электричества котельная будет работать?

Altelega
Цитата
Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей.
Это в системе отопления здания. Проектировщик автоматикой это и обеспечил. А вот кто отвечает за электроснабжение?

Хотя в СП 41 101 95 "Проектирование тепловых пунктов" есть такое..
Цитата
7.1 При проектировании электроснабжения и электрооборудования
тепловых пунктов следует руководствоваться требованиями "Правил
устройства электроустановок" (ПУЭ) и указаниями настоящего
раздела.
7.2 Тепловые пункты в части надежности электроснабжения следует
относить к электроприемникам II категории при установке в них
подкачивающих смесительных и циркуляционных насосов систем
отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, а также запорной
арматуры при телеуправлении.
Алексей193
Спасибо, сейчас погуглю, разберусь что необходимо предусмотреть для электроприемника II категориии