Роман Р.
Уважаемые господа!!! Прикрепил рисунок для наглядности. Подскажите пожалуйста. возможно ли подключить теплообменник с циркуляционным насосом к централизованной сети. Речь идет о лежаке в подвальном помещении. И есть ли такая комбинация теплообменника с дополнительным электрическим теном. Заранее спасибо.
Alex_
1. Расход по магистральной трубе должен быть больше расхода через теплообменник. Тогда и насос не навредит.
2. На участке №1 между отводами на теплообменник обязательно поставить обратный клапан.
3. А зачем вообще теплообменник? Фильтра с крупной сеткой на входе в котел вполне достаточно. И работать электрокотел будет в щадящем режиме - дольше проживет.
4. Проще и дешевле установить 100-литровый электрический бойлер.
5. Электрический теплый пол - то же самое.
Роман Р.
Цитата(Alex_ @ 15.3.2012, 21:23) *
1. Расход по магистральной трубе должен быть больше расхода через теплообменник. Тогда и насос не навредит.
2. На участке №1 между отводами на теплообменник обязательно поставить обратный клапан.
3. А зачем вообще теплообменник? Фильтра с крупной сеткой на входе в котел вполне достаточно. И работать электрокотел будет в щадящем режиме - дольше проживет.
4. Проще и дешевле установить 100-литровый электрический бойлер.
5. Электрический теплый пол - то же самое.


Спасибо за ваше внимание, но не совсем вижу необходимости ставить обратный клапан между входом и выходом врезки, когда такая большая разница динамического напора между централизованным и напора циркуляционного насоса. Да и электрический пол себя ни как не оправдает в рамках низкотемпературного потребления "водяного" пола. А вот присутствие теплообменника действительно под сомнением.
Alex_
Цитата(Роман Р. @ 16.3.2012, 9:47) *
Да и электрический пол себя ни как не оправдает в рамках низкотемпературного потребления "водяного" пола.

Не понял. На работу пола в неком заданном режиме будет истрачено одинаковое количество электроэнергии - неважно, прямой нагрев через кабель или через промежуточный теплоноситель. Закон сохранения. Просто кабель дешевле и проще.