Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Дизельгенератор и частотник
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Antiburatino
Уважаемые специалисты! Есть автономная КНС, соответственно резервное питание от генератора. Насосы с частотниками. Проблема в том, что при работе от генератора наблюдается повышение напряжения. Хотя при работе "напрямую" без частотников даже с дополнительными нагрузками (активными) такового нет. Есть ли выход по-проще?
Ka3ax
частотники чего то в сеть бросают, нужно цепи ОС проверять. возможно фильтром оградить.
может не удачно запитаны частотники, не удачно выбрано место подсоединения.
пэски сам по себе? или идет с насосной станцией?
BorisZV
Цитата(Antiburatino @ 16.3.2012, 16:51) *
Есть автономная КНС, соответственно резервное питание от генератора. Насосы с частотниками. ?

При работе ПЧ потребляет из сети сильно несинусоидальный ток, и от гармоник этого тока регулятор у генератора может сходить с ума - рыскать и по частоте и по напряжению. Для устранения проблем возможно применение сетевого дросселя или сетевого пассивного фильтра. Или хотя бы дроссель звена постоянного тока установить. Но сетевой дроссель в таком случае все таки предпочтительнее.
Antiburatino
Сетевой дроссель по сети был установлен, однако эффекта не дал. Выходные токи генератара также осцилируют. По постоянке пока ничего не делали( частотник на гарантии)
and
Видимо особенности регулятора напряжения в генераторе играют роль.
Можно попробовать изменить частоту дискретизации на частотнике.
Посмотреть, можно ли защитить отдельным сетевым фильтром вход регулятора в генераторе.
Можно обратиться с вопросом к производителю генератора.
Какие мощности насосов?
gansales
Дроссель дросселю - рознь:

Реактор в цепи постоянного тока (чуть получше, чем 3-х фазный реактор на входе):
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

10%-ый фильтр гармоник на входе:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

5%-ый фильтр гармоник на входе:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Сравнение различных схем:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла