Цитата(Antiburatino @ 16.3.2012, 16:51)

Есть автономная КНС, соответственно резервное питание от генератора. Насосы с частотниками. ?
При работе ПЧ потребляет из сети сильно несинусоидальный ток, и от гармоник этого тока регулятор у генератора может сходить с ума - рыскать и по частоте и по напряжению. Для устранения проблем возможно применение сетевого дросселя или сетевого пассивного фильтра. Или хотя бы дроссель звена постоянного тока установить. Но сетевой дроссель в таком случае все таки предпочтительнее.