Unit_22
здравствуйте! Помогите пожалуйста я в этом деле новичок. В проекте есть ошибка которая привела к тому что при наружной температуре +5 градусов на выходе температура сетевой воды на отопление завышена. на что обратить внимание? с чего начать проверку? какие расчеты провести? Спасибо за помощь.
rightnow
1. Присоединение к тепловым сетям по какой схеме?
2. Нормально работает отопление при низких температурах?
3. Температура обратки завышена относительно чего? Относительно температурного графика тепловых сетей?
Dede
Если вы новичок, как вы нашли ошибку в проекте?
Unit_22
Тепловая схема работы котельной по графику 95-70 С система теплоснабжения четырехтрубная закрытая с ГВС. Как мне объяснили проблема только когда переходный сезон и температура около +5. Рабочая мощность 0,6 МВт, в том числе на ГВС 0,315 МВт.
Unit_22
хочется знать с чего начать проверку. По каким формулам просчитать какая температура должна быть на выходе при этой температуры.
jota
Цитата(Unit_22 @ 16.3.2012, 20:34) *
хочется знать с чего начать проверку. По каким формулам просчитать какая температура должна быть на выходе при этой температуры.

Если не знаете какая температура должна быть, откуда узнали, что она завышена?
Unit_22
было выявлено после ввода в эксплуатацию
Altelega
И какая у вас температура при +5?
Для отопления при +10 на улице, в отоплении примерно где-то 37/32,5... в отоплении. А для гвс нужно 60/50 где-то примерно... График есть для каждой нагрузки?
Система закрытая, и независимая? Где 4-х трубка начинается?
Артем Самара
Цитата(Unit_22 @ 16.3.2012, 22:34) *
хочется знать с чего начать проверку. По каким формулам просчитать какая температура должна быть на выходе при этой температуры.



Цитата(jota @ 17.3.2012, 0:17) *
Если не знаете какая температура должна быть, откуда узнали, что она завышена?



Цитата(Unit_22 @ 17.3.2012, 9:50) *
было выявлено после ввода в эксплуатацию


Уже смешно.

Например здесь на 155 странице можно почитать

Манюк
Dede
Цитата(Unit_22 @ 17.3.2012, 9:50) *
было выявлено после ввода в эксплуатацию

А режим обеспечили проектный?
испытатель
А в проектные расчеты теплоотдающей мощности отопительных приборов Вы какую температуру принимали?
Если расчет был правильный, то с перегревом обратки должен наблюдаться перегрев отапливаемых помещений.
rightnow
схема присоединения как я понимаю непосредственная? без какого либо смешения в ТУ?
1) если здание общественное и большая нагрузка вентиляции, то при схеме подключения калориферов с постоянным расходом вполне может возникнуть подобная ситуация.
2) неправильный проектный перепад температур приводит к перетопу помещений и повышению обратки. В помещениях какая температура?
3) Если система однотрубная с перемычками, то при уменьшении расхода через приборы (радиаторное регулирование какое-нибудь), увеличивается температура в обратке. Причина опять же некорректный перепад температур по какой-либо причине.
3) возможно котельная выдает некорректный температурный график, не по условиям на присоединение.
Опишите пожалуйста подробнее, а то сидим и гадаем.