Sergej213
Имеется котельная с водогрейными котлами и закрытой системой теплоснабжения! Проблема в следующем, что в исходной воде имеет место быть повышенное содержание растворённого кислорода, который естественно образует кислородную коррозию на внутренних стенках котла и всей системы теплоснабжения в целом. Подскажите, каким способом лучше избавиться от растворённого кислорода, и какое оборудование для этого установить или (лучше) сделать самим??? Главное чтобы был не дорой в эксплуатации, и эффективно справлялся со своей задачей! Очень нужна ваша помощь, заранее благобарен!!!
HeatServ
Цитата(Sergej213 @ 20.3.2012, 20:44) *
Имеется котельная с водогрейными котлами и закрытой системой теплоснабжения! Проблема в следующем, что в исходной воде имеет место быть повышенное содержание растворённого кислорода, который естественно образует кислородную коррозию на внутренних стенках котла и всей системы теплоснабжения в целом. Подскажите, каким способом лучше избавиться от растворённого кислорода, и какое оборудование для этого установить или (лучше) сделать самим??? Главное чтобы был не дорой в эксплуатации, и эффективно справлялся со своей задачей! Очень нужна ваша помощь, заранее благобарен!!!
Всю жизнь для этих целей использовали деаэраторы. Есть конечно и химическая деаэрация, только дорого.
Галиев
Посмотрите устройства Дискал, от Калеффи (или Каллефи, не помню точно). Ставили на сеть, две недели воздухом исходили.
Sergej213
Цитата(HeatServ @ 20.3.2012, 20:46) *
Всю жизнь для этих целей использовали деаэраторы. Есть конечно и химическая деаэрация, только дорого.

Ну это понятно, просто какой выбрать Вы посоветуете? Нужен не дорогой, но счтоб справлялся со своей задачей.

Цитата(Галиев @ 20.3.2012, 21:28) *
Посмотрите устройства Дискал, от Калеффи (или Каллефи, не помню точно). Ставили на сеть, две недели воздухом исходили.

Во сколько обошёлся такой аппарат, если не секрет? Что цену не могу накопать!

Цитата(Галиев @ 20.3.2012, 21:28) *
Посмотрите устройства Дискал, от Калеффи (или Каллефи, не помню точно). Ставили на сеть, две недели воздухом исходили.

Во сколько обошёлся такой аппарат, если не секрет? Что цену не могу накопать! Как выживает в сетевой воде? Не забивается?
Галиев
Все секреты у диллеров, а ЙЕТИ мыть надо.
CNFHSQ
Цитата(Галиев @ 21.3.2012, 20:02) *
Все секреты у диллеров, а ЙЕТИ мыть надо.

Самый лучший способ-недопущение большего водоразбора из СО. И все dry.gif

Цитата(HeatServ @ 20.3.2012, 21:46) *
Всю жизнь для этих целей использовали деаэраторы. Есть конечно и химическая деаэрация, только дорого.

Что у Вас на отоплении деаэраторы стоят?
Marationok
Цитата(CNFHSQ @ 21.3.2012, 22:55) *
Что у Вас на отоплении деаэраторы стоят?

Человек возможно имел ввиду, не отопления дома, а полноразмерную котельную с несколькими гигакаллориями.
tiptop
Цитата(Галиев @ 21.3.2012, 20:02) *
Все секреты у диллеров, а ЙЕТИ мыть надо.

... У "диллеров" из триллеров ? rolleyes.gif

А йети - они в Тибете...
К.Д.
Если нет подпитки и эксплуатация за этим следит, то влегкую ставьте чучело дозатора бисульфита и ничего не делайте. То что есть в воде прореагирует и все будет прекрасно.
Marationok
Да, надо ставить дозаторную установку. Ну или хеломиновый дозатор.
Галиев
Цитата(tiptop @ 23.3.2012, 15:02) *
А йети - они в Тибете...

Не-а, про ''ЙЕТИ'' см. к/ф ''ДМБ'', иль в армии не служили?