Цитата(KCU @ 2.4.2012, 14:31)

Высота складирования 7,5 м.
Высота до фермы 9,3 м.
Для складов с высотой складирования более 5.5 м нормы на автоматическое водяное пожаротушение отсутствуют. Требуются специальные технические условия на проектирование противопожарных систем такого объекта.
Расход на внутреннее пожаротушение смотрите в СП 10.13130.2009.
ГидраВПТ - как вариант программы для гидравлического расчета. Но здесь все "руками" считают, на сколько видел. =)
Цитата(Young @ 2.4.2012, 15:17)

На такую высоту посмотрите докуметацию по всяким ESFRам и СОБРам. По СОБРАм кстати на сайте спецавтоматики есть СТУ для высотного стелажного хранения. Скачайте, почитайте.
Дополню, что если с водой проблемы, то в СТУ могут и ТРВ (тонкораспыленную воду) применить. Тогда следует читать, например, СТО 420541.001 от "Аква-Гефест", а там расходы на порядок меньше.