Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста, схему котельной жилого дома на 30 квартир. Макс. часовая нагрузка на отопление 80 кВт, на ГВС 140 кВт. Котлы газовые чугунные. Какая схема наиболее приближена к жизни?
shadow
1. Вариант №2.
2. По ХВ на емкостной нагреватель предклапан поставте и на котлы тоже.
3. Резервный насос на систему отопления я бы предусмотрел все-таки многоквартирный дом.
4. На лиини подпитки регулятор давления, а лучше соленоидный клапан.
Василий Т
Цитата(shadow @ 5.4.2012, 8:21) *
1. Вариант №2.
2. По ХВ на емкостной нагреватель предклапан поставте и на котлы тоже.
3. Резервный насос на систему отопления я бы предусмотрел все-таки многоквартирный дом.
4. На лиини подпитки регулятор давления, а лучше соленоидный клапан.

Большое человеческое спасибо что ответили!
1. Подскажите, где именно на подпитке ставится соленоид и откуда подавать сигнал на катушку?
2. Наставил манометров как требуется (насос- до/после + фильтр). Нужно ли для такой системы такое количество манометров/термометров? (что они там будут "ловить")?
3. Посмотрите, пожалуйста, еще недоделки, т.к. схему котельной (хоть и маленькой) делаю первый раз.
4. Можно ли что-то еще выкинуть для упрощения/удешевления?
Спасибо!
Василий Т
Господа, специалисты, скажите свое экспертное мнение helpsmilie.gif
Alex_
Ну Вы хотя бы схему выложите в общераспространенном формате. Не у всех автокад дома. И даже на работе.
Alex_
1. Сетчатые фильтры на подающих линиях к бойлеру и на отопление не нужны. Соответственно и манометры тоже. А вот на обратке отопления я бы его поставил вместо дешламатора. Его функции вполне может выполнять гидрострелка (если правильно посчитана). Также не нужны фильтры на обратке каждого котла.
2. Слишком много манометров. Достаточно их иметь в группе безопасности каждого котла, на подаче и обратке отопления, на вводе холодной воды в бойлер и выходе горячей. Будет ясно, что происходит и какой фильтр забился.
3. А вот расширительных баков я поставил бы два и подключил их к каждому котлу непосредственно, без запорной арматуры. Но это не особо критично.
4. Соленоид - штука капризная и ломучая, на подпитку лучше шаровый с быстрым приводом.
5. (Главное) вся котельная должна быть "завязана" на один регулятор, который управляет котлами, ГВС, отоплением.
6. "на отопление 80 кВт, на ГВС 140 кВт" и это для 30 квартир? Где-то очепятка.
valdes
А ставить парралельно рабочему насосу резервный - регламентировано какими-то конкретными нормами или просто "опыт,сын ошибок трудных"? smile.gif
BIONDER
Цитата(valdes @ 9.4.2012, 23:20) *
А ставить парралельно рабочему насосу резервный - регламентировано какими-то конкретными нормами или просто "опыт,сын ошибок трудных"? smile.gif

в СНиПе по тепловым пунктам указано.
Ram132
Доработайте схему по части осуществелния учета тепловой энергии и ГВС.
Василий Т
Цитата(Alex_ @ 10.4.2012, 0:16) *
5. (Главное) вся котельная должна быть "завязана" на один регулятор, который управляет котлами, ГВС, отоплением.
6. "на отопление 80 кВт, на ГВС 140 кВт" и это для 30 квартир? Где-то очепятка.

5. Может быть подскажите где посмотреть какую-нибудь простую и бюджетную схемку управления
6. Считал не я, попросил конструктив, буду пересчитывать. На ваш взгляд что врет, отопление или ГВС?

Цитата(valdes @ 10.4.2012, 0:20) *
А ставить парралельно рабочему насосу резервный - регламентировано какими-то конкретными нормами или просто "опыт,сын ошибок трудных"? smile.gif

СНиП 41-101-95 п.4.15

Цитата(Ram132 @ 10.4.2012, 10:40) *
Доработайте схему по части осуществелния учета тепловой энергии и ГВС.

Вы имеете в виду поставить теплосчетчики (один на ГВС, один на отопление)?
BIONDER
Цитата(Василий Т @ 10.4.2012, 10:03) *
Вы имеете в виду поставить теплосчетчики (один на ГВС, один на отопление)?


на гвс обычно не теплосчетчики ставят, а расходомеры.
испытатель
Манометрами явно пересолили. На котлы группу безопасности нужно выделить, поскольку бывают поставки без оной, а параметры котла по давлению бывают ниже чем давление в сети ХВ, можно хлопнуть, проверьте данные. Мощность 130 кВт змеевиком в емкостном подогревателе - большие сомнения, не встречал таких в своей практике. Думаю нужен будет другой подогреватель с другим принципом регулирования. Если котел работает на 90 гр.С. на отопление после гидрострелки и клапана смешения вы таких параметров никогда не получите. Откорректируйте и пересчитайте ОП.
Василий Т
Цитата(испытатель @ 11.4.2012, 11:32) *
Мощность 130 кВт змеевиком в емкостном подогревателе - большие сомнения, не встречал таких в своей практике. Думаю нужен будет другой подогреватель с другим принципом регулирования.

Действительно, поискал емкостные, в основном мощность по 65кВт на 1000 л mad.gif
А если использовать бак-аккумулятор. Как считаете?
Alex_
Цитата(Василий Т @ 10.4.2012, 11:03) *
6. Считал не я, попросил конструктив, буду пересчитывать. На ваш взгляд что врет, отопление или ГВС?

Василий, Вы бы определились наверняка с нагрузкой на отопление (в кВт) и с максимальным и максимально - часовым расходом воды на ГВС (в литрах/сек).
Знаете, мощность змеевика бойлера не определяет однозначно возможности системы ГВС. Есть еще объем.
Потом продолжим. smile.gif
valdes
Цитата(Василий Т @ 10.4.2012, 11:03) *
СНиП 41-101-95 п.4.15

Спасибо. Правда,там сказано,что безфундаментные насосы можно устанавливать без резервных,при условии,что запасной ржавеет хранится на складе.. smile.gif