Цитата(alexenderk @ 18.4.2012, 9:39)

Подбирал вчера себе клапан и случайно наткнулся на такое:
КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ
Выбор, установка и расчет
РД 51-0220570-2-93
4.29. Диаметр сбросного трубопровода после предохранительного клапана должен быть не менее выходного патрубка клапана. В случае объединения сбросных труб от нескольких предохранительных клапанов, установленных на одном сосуде (аппарате) и рассчитанных на одновременную параллельную работу, площадь сечения сбросного коллектора должна приниматься не менее суммы площадей выходных патрубков этих клапанов, т.е.
F = Sf, мм2,
где: F - сечение объединенного коллектора, мм2
f - сечение выхлопного патрубка клапана мм2,
4.30. Сбросные трубы от рабочих предохранительных клапанов, установленных на аппаратах с нейтральными средами, не допускается объединять с выхлопными трубами от предохранительных клапанов, установленных на системах, содержащих вредные вещества или вещества, образующие реакционные смеси.
Правда не знаю, что за документ и действует ли он в РФ.
Тоже хотел упомянуть эту РДшку.
Как раз сейчас занимаемся проектом, принято именно такое решение.
Т.е. объединение двух различных атмосферных трубопроводов от двух разных предохранительных клапанов с двух разных паропроводов. Ничего запроещающего не нашли.
Причем сечение рассчитываем на срабатывание одного из них (максимального).
Если не забуду, о результатах экспертизы отпишусь.
А объединение предохранительных клапанов на одних параметрах с одного паропровода - вообще весьма распространенное решение, неоднократно видел лично на разных станциях.