Вопросы будут общие по всем 4-м насосам, поэтому привожу исходные данные для всех приводов):
1. насос на 75 квт (паспортный напор насоса 109,6м3/ч, номинальный ток двигателя 130А) - этим насосом заказчик хочет создать давление в трубе 11,2кг. Запускаем насос, ждем пару часов - давление выше 8,5кг не поднимается. При этом привожу данные с вкладки "мониторинг" Алтивара: f=50ГЦ, I=119,7А, n=3000об/мин, Uдвиг=378В, Р=98%(мощность развиваемая), M=97%(момент развиваемый), Uсети=378,4В; тепловое состояние двигателя 84%; тепловое состояние ПЧ= 62%. Pвых=72квт.
2. насос 45квт (паспортный напор 112м, номинальный ток 79А). От этого насоса хотят получить 11,2кг. Насос это давление держит. НО!!!!!!Если происходит резкий набор частоты (например с 0 до 50) при пуске в режиме регулирования, то ПЧ выводит сообщение о превышении тока (в районе 47,5-48,5Гц) до 85 А. Вчера избавился от этого путем пуска насоса на заниженной уставке по давлению. Затем выставлял до необходимого значения и никаких перегрузок при работе не было. Также привожу данные мониторинга (в установившемся режиме): fвых=46,5Гц, I=47A, n=2792, Uдв=372В, Рдв= 59%, М=62,5%; Uсети=378,6В; тепловое состояние двигателя=36%, тепл состояие ПЧ= 43%. Выходная мощность 25,9кВт.
3. насос 90кВт. (паспортный напор 120,4м, номинальный ток 150А). От этого насоса хотят получить 13кг.(не спрашивайте кто подбирал насосы

4. еще один на 75кВт - ситуация такая же как и на первом - держит 10кг, но ток 103А (номинал 130). Мощность выходная 61кВт.
Теперь вопросы:
- почему высокий ток при разгоне у одного из насосов?
-почему на 50Гц у насосов ток не номинальный?
Мои предположения и возможные пути решения:
Если отбросить неверный подбор насосов (уверен в этом на 98%), может быть ситуация полностью "нормальная". Скорее всего напорный коллектор у заказчика

