Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, возможно ли применение электрообогрева емкостей с нефтепродуктами (бензин/керосин/диз. топливо) на нефтебазе и с температурами вспышки: керосин ТС-1 = 28 С, бензин = -20 С, дизельное топливо зимнее = 35 С, дизельное топливо летнее = 40 С. Температура нагрева нефтепродукта с помощью электрообогрва с "- 4 С" до "+ 18 С". Емкость расположена под землей.
Пожалуйста, подкрепите ответ нормативными документами. Просто сколько читаю нормативы, нигде нет по электрообогреву маловязких нефтепродуктов с температурой вспышки ниже 120 С. Исключение Шишкин "Проектирование нефтяных баз", по которому электрообогрев применять нельзя. Но этот справочник уже устарел (1978 года) и ссылаться на него нельзя. Четко не написано по другим нормативным документам можно или нет применять. Написано, только что для вязких возможно применение, но при этом на наливных эстакадах для нефтепродуктов с температурой вспышки ниже 61 С нельзя.
Partizanka
Ну может быть есть хотя бы мысли, идеи?)))) Пожалуйста!! helpsmilie.gif bang.gif
timmy
Справочник-то может и старый, но не факт, что устарел. Электрообогрев применять низзя. Потому что температура вспышки низкая. Но врагам можете запроектировать электрообогрев, зря чтоль вы Партизанкой назвались?
tanata
Приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 N 777 (после отмены ПБ 09-560-03)
"Об утверждении Руководства по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов":
"10.33. Температура подогрева нефтепродуктов в резервуарах принимается ниже температуры
вспышки паров нефтепродуктов в закрытом тигле не менее чем на 15 °C и не выше 90 °C
. Температуру
подогреваемого в резервуаре нефтепродукта рекомендуется постоянно контролировать с регистрацией
показаний в помещении управления (операторной).
В резервуарах, оборудованных змеевиковыми подогревателями, не рекомендуется подогрев
мазута при уровне жидкости над подогревателями менее 500 мм.
"

Решения, которые встечались на технологических установках с аналогичными нефтепродуктами допускали использование электрообогрева только как защита от замерзания (в нефтепродуктах в разных количествах присутствовала влага и чтобы не допустить образования льда в нижних точках трубопровода, в донной части емкостей- отстойников с нефтепродуктами, водосборников на емкостях с нефтепродуктами и т.п. где есть вероятность скопится водной фазе предусматривалась система обогрева саморегулируемым греющим кабелем с температурой поддержания +5оС-+10оС). На линиях сброса подтоварной воды из вертикальных резервуаров с нефтью и нефтьюпродуктами также есть возможность предусмотреть электрообогрев от замерзания.
Для вашего случая необходимо понимать цель подогрева бензина, керосина и ДТ зимнего в емкостях. Если у вас нефтебаза, то эти продукты вроде бы не должны содержать влагу, кроме того емкость подземная (глубина установки емкости ниже или выше глубины промерзания грунта в районе строительства ?).
Согласно Руководства по безопасности температура подогрева в резервуарах принимается на 15оС ниже температуры вспышки паров в закрытом тигле. Т.е можно предположить для вашего случая следующую максимальную температуру подогрева:
керосин ТС-1 = не боле 13оС, бензин = нельзя греть , дизельное топливо зимнее = не более 20 С, дизельное топливо летнее = не более 25 С.
Как правило, обогревают емкости с теми продуктами которые при хранении могут застыть, потерять текучесть, закристаллизоваться, замерзнуть от воздействия температуры окружающего воздуха. Для бензина, керосина и ДТ зимнего температура застывания должна быть достаточно ниже 0оС, поэтому как правило при хранении их никто не греет. ДТ летнее имеет более высокую температуру застывания (на то оно и летнее).
Если же вы хотите в емкости для хранения организовать операцию по нагреву нефтепродукта, то мне кажется, что это необходимо выполнять в отдельном теплообменном аппарате.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.