viva3d
Коллеги! Необходимо ли выполнять изоляция трубопроводов системы В2 в жилом здании высотой до 24 этажей (изоляция от предотвращения выпадения конденсата).
Где можно почитать про это?
SAN255
Если вы разберетесь откуда берется конденсат, то и вопрос у вас пропадет.
viva3d
Цитата(SAN255 @ 12.2.2015, 10:27) *
Если вы разберетесь откуда берется конденсат, то и вопрос у вас пропадет.

Конденсат берется из окружающего влажного воздуха при его соприкосновении со стенкой металлической трубы ,имеющей температуру ниже чем чем температура воздуха.
Таким образом при проверке работоспособности сети В2, когда по трубам будет течь вода с температурой ниже чем температура внутреннего воздуха, на стенках трубы будет образовываться конденсат.
Dima_UA
ради одной проверки ставить термоизоляцию?
может у Вас обьедененный В1 и В2?
Водяной
У Вас В2 отделена от хоз-питья? именно раздельные сети пожарки и хоз-питья?
тогда вода в В2 будет стоять и меняться будет только при пожаре (ну и плановые замены). Т.е. температура воды будет близка к окружающей. Со временем температуры будут стремится к выравниванию.
Поэтому в таких случаях В2 не изолируют.
Пожары редки и этот вариант в расчет не берётся.
G_Ivan
Истинно так - неизолированный стоит и не капает, даже когда полностью сливали-наполняли летом никаких проблем не было, хотя ветки были 100+ метров.
viva3d
Цитата(Водяной @ 12.2.2015, 18:00) *
У Вас В2 отделена от хоз-питья? именно раздельные сети пожарки и хоз-питья?
тогда вода в В2 будет стоять и меняться будет только при пожаре (ну и плановые замены). Т.е. температура воды будет близка к окружающей. Со временем температуры будут стремится к выравниванию.
Поэтому в таких случаях В2 не изолируют.
Пожары редки и этот вариант в расчет не берётся.

Да сети раздельные: В1 и В2.
Всем спасибо, изолировать не буду.