Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Система автоматизации Vimar By-me
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > EIB/KNX
A.Vasiliev
Добрый день коллеги! Имел кто-то опыт работы с системой автоматизации Vimar By-me (как говорят итальянцы - упрощенный KNX)?
Мы плотно с ней работали и запустили несколько добротных объектов. Но недавно столкнулись с проблемой - залипают реле в блоках 20526. Нагрузка на большинстве таких, вышедших из строя блочков, была - две светодиодной лампы по 5 вт. Сменили уже более десятка, меняешь один - через 2 недели меняешь другой. Хотелось услышать отзывы о данной системе. Может у кого была такая проблема?
Андрес

производителя релюшек меняли?
пробовали поставить реле с чуть большим номинолом
может переходный процесс вкл\откл "выносит" реле
лампы чего производства

п.с. был подобный случай,когда реле залипло на светодиодных лампах. ... но после 2 лет экплуататции
kuzmin.os
На самом деле у светодиодных ламп очень большой пусковой ток. Точнее у их блоков питания. Не знаю как у Вимара, а у наших 3х-канальных миниреле (3R) допустимый ток всего 0.5 ампер. Довольно часто залимают при использовании со светодиодами или люминисцентами. Именно поэтому мы рекомендуем ставить 2х-канальные миниреле 2R, там допустимый ток уже до 5А.

Я бы порекомендовал использовать промежуточный контактор или реле. Можно попробовать что-нибудь финдеровское вмонтировать в коробку за выключатель, у них есть довольно компактные релюхи.
A.Vasiliev
Цитата(Андрес @ 8.4.2015, 18:52) *
производителя релюшек меняли?
пробовали поставить реле с чуть большим номинолом
может переходный процесс вкл\откл "выносит" реле
лампы чего производства

п.с. был подобный случай,когда реле залипло на светодиодных лампах. ... но после 2 лет экплуататции


Меняли. такая же история, после нескольких вкл/выкл снова залипла. Грешим на проблемы с платой устройства. Написали итальянцам - попросили прислать батч-коды, они оказались у всех залипших устройств одинаковыми. Может партия такая бракованная была.
A.Vasiliev
Цитата(kuzmin.os @ 8.4.2015, 19:04) *
На самом деле у светодиодных ламп очень большой пусковой ток. Точнее у их блоков питания. Не знаю как у Вимара, а у наших 3х-канальных миниреле (3R) допустимый ток всего 0.5 ампер. Довольно часто залимают при использовании со светодиодами или люминисцентами. Именно поэтому мы рекомендуем ставить 2х-канальные миниреле 2R, там допустимый ток уже до 5А.

Я бы порекомендовал использовать промежуточный контактор или реле. Можно попробовать что-нибудь финдеровское вмонтировать в коробку за выключатель, у них есть довольно компактные релюхи.


А что за миниреле Вы используете?
AndyTrof
Цитата(A.Vasiliev @ 8.4.2015, 17:27) *
Добрый день коллеги! Имел кто-то опыт работы с системой автоматизации Vimar By-me (как говорят итальянцы - упрощенный KNX)?
Мы плотно с ней работали и запустили несколько добротных объектов. Но недавно столкнулись с проблемой - залипают реле в блоках 20526. Нагрузка на большинстве таких, вышедших из строя блочков, была - две светодиодной лампы по 5 вт. Сменили уже более десятка, меняешь один - через 2 недели меняешь другой. Хотелось услышать отзывы о данной системе. Может у кого была такая проблема?

такого плана решение не пробовали ? а что за реле установлено на блоках ?
kuzmin.os
Цитата(A.Vasiliev @ 9.4.2015, 15:42) *
А что за миниреле Вы используете?


От китайско-американского производителя системы "умный дом" - Smart Home Group..
Они работают по собственному протоколу - SmartBus, поэтому врядли они Вам подойдут в данном случае. Их, конечно, можно использовать, но в при Вашей проблеме проще поставить обычные реле от финдера.