Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вопрос: Огнезащита опорной стальной пластины стоек
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Общие вопросы проектирования и строительства
Archigeo
Здравствуйте, коллеги!

Необходимо предусмотреть огнезащиту опорной стальной плиты стойки 700х700х60.
Она вылезает из чистого пола, из нее торчат анкерные болты М30.
Необходима огнестойкость 150 мин.
Хочу залить ее ц.п. раствором, и далее на получившееся основание ставить кирпич для огнезащиты стойки.
Балки будут защищаться огнематами организацией, которая выполнит по ним проект огнезащиты.
По стойкам и опорным плитам, они будут ссылаться на мои узлы.

Ссылка на чертеж в pdf

Помогите, пожалуйста, рассчитать толщину раствора или назначить, сославшись на какой-либо документ.
Также хочу спросить, можно ли заливать плиту только на высоту болтов, чтобы их верх совпадал с верхом раствора,
или необходимо залить выше болтов на получившуюся в результате расчета величину?

Картинка к вопросу

Правильно ли я понимаю, что пож. инспектор попросит расчет толщины раствора,
и его нужно будет предоставить?

Заранее благодарю за помощь.
Обратиться по вопросу не к кому, задача стоит.

С уважением,
Георгий
radium
Здесь, стр 225. Пожарному инспектору не показывайте эту табличку, он может сказать, что она - детская. Эта табличка только для нашего брата-акробата (архитекторов и инженеров-проектировщиков). Пожарные инспекторы это считают по особой методике, но результат - скорее всего такой же.
По поводу болтов для прочности - не важно. Чтобы не было вопросов лучше спрячьте на толщину защиты конструкций по огнестойкости, (и подтеков ржавых чтобы не было, если открытой подливку оставите без облицовки).
Archigeo
radium, спасибо за ответ)
Валентиновна
А зачем, интересно, кирпичом то обкладывать? Это же прошлый век. Вполне хватило бы огнезащитной штукатурки типа такой: http://zpo-obereg.ru/catalog/ognezashchitn...bereg-shos-911/.
Намного проще и технологичней.