Sasha Пожарник
Добрый день.

Подскажите кто в курсе - ))) Очень надо - )

В проекте пожаротушения завышено давление в трубе. Т. е. по проекту заложена труба напорная ПЭ 100 SDR 17 D 225х13.4 ГОСТ 18599-2001
(по паспорту у нее давлени не более 1 МПа). НВКшники накосячили - (

А давление, создаваемое насоной - не более 1,3 МПа. На выходе из насосной (за вычетом потерь) останется 1,1 - 1,2 МПа (в зависимости от расхода)

Время тушения - 6 часов.

Вопрос:

1. Труба не лопнет?

2. Какое испытательное давление т. е. максимум сколько? Давление воды... Читал, что ее при испытаниях растягивают... но не понятно если я скажем
1.5 МПа создам... Выдержит?

3. Сколько времени при испытаниях держат давление?

Заранее спасибо -)

olleg
Это вам лучше к производителям труб обратиться.
freese
Это еще только в проекте или уже построено?
Цитата
А давление, создаваемое насоной - не более 1,3 МПа.

а рабочее давление сколько? график где?
Fatik
Цитата(Sasha Пожарник @ 1.9.2015, 23:57) *
Подскажите кто в курсе - ))) Очень надо - )

Причем тут выдержит или нет. Выдержать-то 1,2 оно выдержит, НО срок службы труб( 50 лет ) расчитывается исходя из номинального давления, т.е. 1,0. Поэтому тут вопрос о том готов ли кто платить за эксплуатацию и капремонт чаще, чем положено.
freese
Цитата(Fatik @ 2.9.2015, 11:24) *
Причем тут выдержит или нет. Выдержать-то 1,2 оно выдержит, НО срок службы труб( 50 лет ) расчитывается исходя из номинального давления, т.е. 1,0. Поэтому тут вопрос о том готов ли кто платить за эксплуатацию и капремонт чаще, чем положено.

учитывая что ТС пишет о пожарном водопроводе, который может и не поработать за 50 лет (только при испытаниях), вопрос скорее всего риторический smile.gif
Ferdipendoz
У нас в Транснефти на некоторых нефтекачках уложено кольцо растворопровода из полиэтилена. Было это в начале 2000 годов, до принятия РД, которое запретило применение ПЭ в трубопроводах пожаротушения (п/п водопровод и растворопровод). Так вот - тоже на некоторых из них уложен ПЭ на PN 10, а при пуске пожарных насосов пенотушения давление подскакивает до 12 кг. Рвёт их постоянно. Порывы уже задолбались ликвидировать, сейчас идёт замена на стальные (участками меняют)
Дружок
Интересно, а где рвет? По стыкам или по телу трубы?
Думаю, что по стыкам, которые кое-как были сварены.
Так что не в трубе дело! А в качестве монтажа.
Ferdipendoz
Не спрашивал. Действительно, интересно. Но рвёт не на одной нефтекачке, а на многих. Навскидку - Староликеево, Черкассы. В разных местах страны, разные подрядчики. Вряд ли дело только в монтаже
nagger
Врущиеся пэ трубы уложены в земле?
Ferdipendoz
В земле