Уважаемые Коллеги!
Предстоит выполнить комплект ЭМ для гипохлоритной, в которой есть вероятность появления газа ХЛОР
Порекомендуйте,пожалуйста марки кабеля и степень защиты оболочки электрооборудования (кнопки
ящики управления)
Заранее благодарен
В классической гипохлоридной установке для обеззараживания воды с электролизом раствора питьевой соли выделяется водород и кислород.
Технолог практик ответил,что в нормальном состоянии помещение нормальное
В случае аварии пролива выделяется ХЛОР
В таком случае по сигналу ГАЗОАНАЛИЗАТОРА должна включиться вентиляция
Кроме того, на улице у входа должны быть установлены кнопки управления вентиляторами
для проветривания гипохлоритной
Уважаемый коллега! Порекомендуйте технологу почитать литературу о процессе получения гипохлорида натрия. К примеру, "Электрохимия в процессах очистки воды", Кульский Л.А. и др. Киев, Техника, 1987 год. Ему полезно с точки зрения ведения процесса. Поездив и посмотрев гипохлоридные установки в ряде городов, мы сделали её у себя, а с помощью проектантов из НИИ "Химтехнология" узаконили. Перед включением выпрямительного агрегата включается вентиляция, так как в процессе электролиза раствора поваренной соли выделяется водород, который может создать опасную концентрацию в помещении. А не хлор. Прилагаю сканы с описанием процесса.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла