Уважаемые специалисты, имеющие опыт проектирование многоквартирных жилых домов без подвала, поделитесь мыслями.

1. Имеем проект перепланировки 1/3 здания 2-х этажной больницы под жилье.
2. Подвала нет.
3. Коммуникации проложены в каналах, использовать старые не получается т.к. это была больница с/у минимум, для жилья в разы больше.
4. Предполагается, что канализация пойдет также в каналах, выпуски в сущ. дворовую канализацию.

Планировка такая, что объединение канализации на выпуск может быть предусмотрено только лишь под полом кухонь, что нарушает СП 30.13330.2012 п.8.2.9, п.8.2.5

1. Возможны ли иные варианты?
2. Хотелось бы узнать рекомендации и требования по устройству каналов (или это вопрос к строителям?!).
3. Каким образом будет выполняться прочистка? Или придется устанавливать ревизии в уровень с полом, тогда опять же это придется делать в помещении кухонь?!
4. Маркировочный план прикладываю.

Спасибо.
PesPes
кухню придётся перепланировать, оставив коридор для коммуникаций.
Максим
Под полом кухни (не в полу) никто не запрещает прокладывать канализацию,
другой вопрос, что для дальнейшей жизни канализации это не самое хорошее решение.
Прочистки ставьте на сети в уровень пола за пределами зоны кухонь, следя за расстоянием
до колодца на выпуске.
PesPes
кто и как будет обслуживать прочистки в частной квартире, на чей баланс повесят?
An4isss
Цитата(PesPes @ 16.11.2015, 20:04) *
кто и как будет обслуживать прочистки в частной квартире, на чей баланс повесят?



- к сожалению не вижу другого выхода,перепланировать уже ничего не будут.
- Больше меня беспокоит то что под полом одной квартиры должна присоединяется канализация с другой.
- а еще момент, ни ИТП ни теплообменники не хотят предусматривать, думают обойтись водонагревателями, НО кухня отдельно от сан.узла, как обеспечить ее гор водой? и как быть с полотенцесушителями?
ovktan
Полотенцесушители по п.5.2.6 СП 13330.2012, а горячее водоснабжение аналогично холодному. Мы , обычно , в полу ведем , в защитной трубе.
An4isss
Цитата(ovktan @ 17.11.2015, 6:34) *
Полотенцесушители по п.5.2.6 СП 13330.2012, а горячее водоснабжение аналогично холодному. Мы , обычно , в полу ведем , в защитной трубе.


не понимаю к чему подключать полотенцесуш. если будут только термексы?
а можно подробнее про прохождение в полу, под любыми помещениями можно тянуть? и материал труб?
холодную воду предполагаю, что подниму на чердак, верхняя разводка.
Ferdipendoz
Полотенчики электрические. Только это тогда уже не ваше оборудование будет, а электриков
An4isss
Цитата(Ferdipendoz @ 17.11.2015, 9:33) *
Полотенчики электрические. Только это тогда уже не ваше оборудование будет, а электриков


электрические, ясно, спасибо
предвкушаю коммун. платежи за электричество. newconfus.gif
Ferdipendoz
На 100-150 рублей в месяц нажжёт этот полотенчик. Несмертельно, думаю
Максим
Цитата(PesPes @ 16.11.2015, 20:04) *
кто и как будет обслуживать прочистки в частной квартире, на чей баланс повесят?

А кто обслуживает ревизии на стояках в других домах (да и в этом тоже будут ревизии на стояках)?
An4isss
и все таки понятие "в полу" или "под полом" имеет одно и тоже значение?!

т.к. согласно п.8.2.8 СП 30 могу выводить канализацию скрыто под полом в каналах ( проходя через помещ кухни, соединяя стоки соседних квартир под полом одной из них)
или все же п.8.2.9 СП 30 запрещает такое невежество к соседям.

Какие при этом размеры каналов допустимы?