Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Питание вентиляторов подпора шлейфом по одному кабелю
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
solar_abok
есть запрет?
Нкушник
Почему возник этот нетрадиционный вопрос?
Жалко кабеля или пускозащитной аппаратуры
в распределительном щите?
Mari789
Цитата(Нкушник @ 9.12.2015, 10:52) *
Почему возник этот нетрадиционный вопрос?
Жалко кабеля или пускозащитной аппаратуры
в распределительном щите?

Здравствуйте. а почему вопрос не традиционный?? Вполне, вроде бы нормальный вопрос, конечно жалко кабеля, сейчас такие цены задрали на всё, то уже любого даже самого дешевого фильтра очень жалко, а про кабель то вообще уже и слов нет!!
Fester
ПУЭ:
5.3.30. Для группы электродвигателей, служащих для привода одной машины или ряда машин, осуществляющих единый технологический процесс, следует, как правило, применять общий аппарат или комплект коммутационных аппаратов, если это оправдывается требованиями удобства или безопасности эксплуатации. В остальных случаях каждый электродвигатель должен иметь отдельные коммутационные аппараты.
Коммутационные аппараты в цепях электродвигателей должны отключать от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением. В цепи отдельных электродвигателей допускается иметь аппарат, отключающий не все проводники, если в общей цепи группы таких электродвигателей установлен аппарат, отключающий все проводники.
PWW
Цитата(Mari789 @ 9.12.2015, 9:55) *
Здравствуйте. а почему вопрос не традиционный?? Вполне, вроде бы нормальный вопрос, конечно жалко кабеля, сейчас такие цены задрали на всё, то уже любого даже самого дешевого фильтра очень жалко, а про кабель то вообще уже и слов нет!!

Нет ничего ценнее человеческой жизни, а нормы и предназначены для защиты ее.
А представьте ка, что там будет ваш близкий, и все станет на свои места.
l-nikolaev
если это подпор при пожаре, то есть требование о раздельных управления, как после разных ЩУ возможно объединить разные вентиляторы одним шлейфом?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.