Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: водоснабжение с резервуара
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
джин
Добрый день, нужен совет. Так как напор в системе может падать ниже 5 м, то водоснабжение автомойки принято от резервуара. Резервуар установлен под зданием, на отметке 0,000 планируется установка насоса. Так как давление насоса необходимо постоянное (не менее 30 м) то принято решение с насосом CRE с установкой обратного клапана на всасывающем трубопроводе. Как Вам такое решение, или будут проблемы? Или проще и дешевле установить погружной насос. Может кто-нибудь, поделиться схемкой)
Nasosnik25
Зачем обратный клапан на всасе?
Dima_UA
а если посчитать NPSH насоса? его можна так поставить?
джин
1. Обратный клапан на всасе если грубо, то что бы вода не уходила со всасывающего трубопровода при выключении насоса.
2. Да Если посчитать то Нвс = 5,6 этого хватает с запасом
Сухроб
Подскажите пожалуйста какой насос подобрать, если у меня водоснабжение с резервуара (расстояние от резервуара до здания 60 м). Требуемый напор 17 м, расход 0,348 м3/ч
lexa00
Что-то у Вас с расходом, это на один банный кран чтоли?
Можно ручеек какой-нить, или малыш.
пананан
Скорее насосная станция.
Сухроб
Цитата(пананан @ 9.12.2015, 16:20) *
Скорее насосная станция.

можете объяснить почему?
fantomas_1954
Какой диаметр трубы от бака до дома? Где будет насос, возле бака, в самом баке или в доме? 17 м относительно уровня воды в баке? Много неизвестных...
Сухроб
Цитата(fantomas_1954 @ 10.12.2015, 2:23) *
Какой диаметр трубы от бака до дома? Где будет насос, возле бака, в самом баке или в доме? 17 м относительно уровня воды в баке? Много неизвестных...

Диаметр 32, насос по идее хотел в здании ставить. А 17 м это общие потери напора по длине
fantomas_1954
Цитата(Сухроб @ 10.12.2015, 7:43) *
Диаметр 32, насос по идее хотел в здании ставить. А 17 м это общие потери напора по длине

Общие потери где? Если только во внутрянке, то надо добавить потери в 32-й трубе от бака до дома. И еще, учтены ли в этих 17м геометрия, потери в бойлере?
джин
Ув специалисты, если кто применял такую схему. Подскажите тип клапана который необходимо установить на всасе. Если я правильно понимаю, он должен быть ниже уровня жидкости следовательно в воде.
Сухроб
Цитата(fantomas_1954 @ 10.12.2015, 12:27) *
Общие потери где? Если только во внутрянке, то надо добавить потери в 32-й трубе от бака до дома. И еще, учтены ли в этих 17м геометрия, потери в бойлере?

с внешкой вместе 21 м
Dima_UA
схемы такой не применял
но клапан такой есть
от Ду 50Нажмите для просмотра прикрепленного файла
меньшего диам. поищите есть латунные, например, у Вило для всасывающих насосов
джин
Цитата(Dima_UA @ 10.12.2015, 15:27) *
схемы такой не применял
но клапан такой есть
от Ду 50Нажмите для просмотра прикрепленного файла
меньшего диам. поищите есть латунные, например, у Вило для всасывающих насосов

Большое спасибо, нашёл аналог от Ду15.
Сергей Валерьевич
был проект, так же резервуар внизу... вышел из положения, просто положив погружной насос на дно горизонтально (некоторые допускают такое, но не ЭЦВ), на отходящем трубопроводе датчик давления, а на насос - частотный преобразователь... и стабильное постоянное давление, не зависимое от расхода....
Кстати, всякие керхеры ооочень,оказывается,чувствительны к перепадам давления в сети...
fantomas_1954
и в какую сумму желаете уложиться?
fantomas_1954
думаю, Wilo-MultiCargo HMC-304 будет в самый раз
джин
Цитата(Сергей Валерьевич @ 10.12.2015, 15:34) *
был проект, так же резервуар внизу... вышел из положения, просто положив погружной насос на дно горизонтально (некоторые допускают такое, но не ЭЦВ), на отходящем трубопроводе датчик давления, а на насос - частотный преобразователь... и стабильное постоянное давление, не зависимое от расхода....
Кстати, всякие керхеры ооочень,оказывается,чувствительны к перепадам давления в сети...

Если честно то тоже думал об этом. А какой тип если не секрет? Если скважинный, то напор у него серьёзный, а колодезный либо вакуумные немного слабоваты Qmax=5 м3/час, H=36м.
На счёт давления Вы правы, нам даже сказали что снимут с гарантии оборудование, если обнаружат давление меньше 30 м на подключении.
fantomas_1954
а приемный (он же обратный) клапан на всасе- это правильно. насос меньше нагружается при запуске
джин
Если я правильно понимаю, то при такой схеме, заливка насоса нужна только при стартовом пуске, если конечно клапан будет исправен, система должна работать. Есть идея - присоединить к всасу, трубопровод из сети заполняющей резервуар, и использовать его для заливки насоса. Интересно Ваше мнение
Сергей Валерьевич
Цитата(джин @ 10.12.2015, 18:24) *
Если честно то тоже думал об этом.

насос покупал клиент, он же его и ложил, я подключал и настраивал систему... итальянец, марку не помню..
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.