Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Помогите с графиком температурным.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Мусорка
lit84


Кто как считал . по какой литературе. Есть мини котельная . 0,5 гкал /час отапливает жилые дома длины трасс небольшие . регулировка без элеваторов в домах. Кто как делает. В книге Соколова 3 температуры т1 т2 и т3 после
Элеватора!. У меня без элеваторов.
SuperPashkin
Цитата(lit84 @ 10.1.2016, 13:34) *
Кто как считал . по какой литературе. Есть мини котельная . 0,5 гкал /час отапливает жилые дома длины трасс небольшие . регулировка без элеваторов в домах. Кто как делает. В книге Соколова 3 температуры т1 т2 и т3 после
Элеватора!. У меня без элеваторов.

Лично я считаю (не знаю, правильно или нет) по тем же формулам, только подставляю т1=т3.
lit84
Цитата(SuperPashkin @ 10.1.2016, 21:44) *
Лично я считаю (не знаю, правильно или нет) по тем же формулам, только подставляю т1=т3.

Ясно. Т1 подающая магистраль примерно 90 град а т2 7обратная магистраль.0 град. И как работает график. ?
Только Т1 формулу берём из Т3.
jota
smile.gif
lit84
Цитата(jota @ 10.1.2016, 22:49) *
smile.gif

Спасибо откуда формулы взяли с какой книги. Ссылался на что

Цитата(jota @ 10.1.2016, 22:49) *
smile.gif

У меня зависимая система и без элеваторов. Я думаю подайдет
awlan
Цитата(lit84 @ 10.1.2016, 17:34) *
Кто как считал . по какой литературе. Есть мини котельная . 0,5 гкал /час отапливает жилые дома длины трасс небольшие . регулировка без элеваторов в домах. Кто как делает. В книге Соколова 3 температуры т1 т2 и т3 после
Элеватора!. У меня без элеваторов.

???? Надо знать на какой график рассчитаны СО домов.
По такому же графику должна работать котельная.
Как правило 95-70С.
lit84
Цитата(awlan @ 10.1.2016, 23:02) *
???? Надо знать на какой график рассчитаны СО домов.
По такому же графику должна работать котельная.
Как правило 95-70С.

Все рассчитано на 90 -70


Цитата(awlan @ 10.1.2016, 23:02) *
???? Надо знать на какой график рассчитаны СО домов.
По такому же графику должна работать котельная.
Как правило 95-70С.

По формулам Соколовского книги какие формулы применять. Подающих и обратных трубопроводов там т1 ,
т2 и т3
jota
Неужто трудно в Гугле пошарить?
http://energoworld.ru/blog/otopitelnyj-gra...zhnogo-vozduxa/
lit84
Цитата(jota @ 10.1.2016, 23:24) *
Неужто трудно в Гугле пошарить?
http://energoworld.ru/blog/otopitelnyj-gra...zhnogo-vozduxa/

Спасибо буду штудировать
lit84
Цитата(jota @ 10.1.2016, 23:24) *
Неужто трудно в Гугле пошарить?
http://energoworld.ru/blog/otopitelnyj-gra...zhnogo-vozduxa/

можно ли пользоваться этой методикой . на что ссылатся. http://www.gosthelp.ru/text/Metodicheskier...endacii232.html

жилищная инспекция спрашиват какай вы пользуютесь методикой для расчета температурного графика ?
borm
Мне вот помнится нравилась методика из Апарцева, там и готовый есть и самому посчитать можно.
Skaramush
Цитата
16. Слова "помоги" "хелп" и им подобные в названии темы, являются основанием для переноса темы в мусорку
lit84
Цитата(borm @ 11.1.2016, 22:05) *
Мне вот помнится нравилась методика из Апарцева, там и готовый есть и самому посчитать можно.

спасибо
lit84
Цитата(jota @ 10.1.2016, 22:49) *
smile.gif

График у тебя построен при качественном регулировании относительной нагрузки и зависимой схеме присоединения отпительной установок. При отсутствии смешения на абонентской вводе.

Есть в файле расчёта Эксель показатель степени. Откуда взята. С какой формулы.
tiptop
Цитата(lit84 @ 12.1.2016, 12:19) *
Есть в файле расчёта Эксель показатель степени. Откуда взята. С какой формулы.


0,8=1/(1+n) при n=0,25
n - постоянная, зависящая от типа нагревательного прибора
tiptop
Наверное, лучше было обозначить буквой "m".
В СП 41-101-95:

Цитата
в системах отопления с замоноличенными стояками и конвекторами «Прогресс» следует принимать m= 0,15, а в системах отопления с конвекторами «Комфорт» и открыто проложенными стояками m= 0,32. В системах с чугунными радиаторами m = 0,25
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.