Здравствуйте.
Проектируем микрорайон на 6тыс. человек. Две отдельные сети:напорный хозяйственно-питьевой водопровод и противопожарный. В ТУ сказано, что гарантированный свободный напор в месте подключения к городским сетям водопровода 1атм. Определение геодезической отметки верха трубы в месте присоединения должно быть осуществлено на основании геодезического исследования, выполненного при проектировании.
Выходит нужно учитывать потери по кольцу на самом удаленном ПГ и ставить группу насосов на противопожарный водопровод?
Fisher155
Цитата(Seventh sky @ 24.2.2016, 12:25) *
Здравствуйте.
Проектируем микрорайон на 6тыс. человек. Две отдельные сети:напорный хозяйственно-питьевой водопровод и противопожарный. В ТУ сказано, что гарантированный свободный напор в месте подключения к городским сетям водопровода 1атм. Определение геодезической отметки верха трубы в месте присоединения должно быть осуществлено на основании геодезического исследования, выполненного при проектировании.
Выходит нужно учитывать потери по кольцу на самом удаленном ПГ и ставить группу насосов на противопожарный водопровод?

Так точно, может и на хоз. питьё ставить группу насосов. Стройте пьезометрический график и все понятно будет, хватит напора или нет.
Seventh sky
На хоз-питье ПНС предусмотрена,застройка из 17эт., если в нее поставить и на пожар насосы, получается насосная уже 1 категории mad.gif
хотелось бы избежать всего этого blink.gif
Serg Ivanov
Цитата(Seventh sky @ 24.2.2016, 12:25) *
Проектируем микрорайон на 6тыс. человек. Две отдельные сети:напорный хозяйственно-питьевой водопровод и противопожарный.

С какой стати две? Денег некуда девать у зака?

Цитата(Seventh sky @ 24.2.2016, 14:17) *
хотелось бы избежать всего этого blink.gif

Невозможно без I категории никак.
Но сейчас есть АВР с автоматическим пуском дизель-генераторов.
Seventh sky
Цитата(Serg Ivanov @ 1.3.2016, 10:51) *
С какой стати две? Денег некуда девать у зака?

2 очереди строительства.

Serg Ivanov
Цитата(Seventh sky @ 1.3.2016, 11:01) *
2 очереди строительства.

Пожарку на вторую?
clap.gif
Кто-то кого-то считает дураком.
Seventh sky
Нет, посредине кольцо, его хватает на 2.