VSergey82V
Разрешена ли приточно-вытяжная установка законодательно В РФ?
Рекуператор через одно отверстие в стене.. Установки типа "ЭКО-Свежесть 01" (07)
Извините, если это где-то уже обсуждалось, но я на форуме не нашел! helpsmilie.gif
ОРИ
реклама? dry.gif
VSergey82V
Это конкретный вопрос. По СП 60.13330.2012 п.7.3.2 и п.10.5 это не допустимо
ОРИ
Тогда давайте сначала.
Какое у Вас помещение и где, и рядом что?
VSergey82V
Помещение для архивариуса, объемом 52м3, площадь 17м2
На 3этаже 5ти этажного здания
Инженерного центра (Управленческое больше)
по СП 118.13330.2012 Кратность =2, получаем 105м3/ч по п.7.29
ОРИ
Цитата(VSergey82V @ 24.3.2016, 15:41) *
Помещение для архивариуса, объемом 52м3, площадь 17м2
На 3этаже 5ти этажного здания
Инженерного центра (Управленческое больше)
по СП 118.13330.2012 Кратность =2, получаем 105м3/ч по п.7.29


а причем здесь тогда п.7.3.2 и п.10.5?
VSergey82V
Я описал тебе свою задачу, как ты просил...Вопрос о рекуператоре остался в силе
-BuTeK-
Цитата(VSergey82V @ 24.3.2016, 15:59) *
Я описал тебе свою задачу, как ты просил...Вопрос о рекуператоре остался в силе

1. Наверно не следует переходить с незнакомыми людьми на "ты". Уважайте коллег.
2. Мне, например, не понятно, что такое рекуператор через одно отверстие. Ведь судя по описанию ЭКО-Свежесть 01 точно не содержит в себе рекуператор. Либо дайте ссылку.
3. П. 10.5 относится к производственным помещениям.
4. Под какое конкретно требование п. 7.3.2 вы попадаете?
aas3
Цитата(VSergey82V @ 24.3.2016, 15:31) *
...
По СП 60.13330.2012 п.7.3.2 и п.10.5 это не допустимо

Тогда уж 10.8, у вас же не производство.
Но всё равно по нормам обосновать установку с таким забором/выбросом не получится.
Просто приточку - да, вот этот вот "тяни-толкай" (Свежесть 7) - нет.
Если, конечно, не исхитриться как-то разнести приток/вытяжку.
vsklokoch
Цитата(aas3 @ 24.3.2016, 17:58) *
Если, конечно, не исхитриться как-то разнести приток/вытяжку.

ну-ну. так моего потенциального клиента обманули. предложили поставить две. типа они в контрафазе дадут ему щастье.
VSergey82V
Извините за "ты" обидеть ни кого не хотел

http://air-fresh.biz/product/eko-svezhest-01/
Режим реверсивной вентиляции с рекуперацией тепла. Система нагнетает в помещение чистый свежий воздух и выбрасывает загрязненный воздух из помещения наружу.
Почему это обман, по моему это рационально?

По п.10.8. Вы абсолютно правы.

В момент работы вытяжки, приток не работает и наоборот! В принципе это ни каким нормам не противоречит.
ОРИ
Установить-то можно, но вот толку от этой установки 0.
Нет обратного клапана = вечно открытая форточка
Там нет никакой рекуперации, это больше уже похоже на аккумулятор тепла, но на сколько он эффективен? думаю процента на 2, а может и на 0
При отсутствии нагревателя и при комнатной температуре 20 град.С зимой мы будем получать холодный воздух
и после первого же включения этот недорекуператор будет абсолютно бесполезен.

Уж лучше КИВ, его хоть закрыть можно и стоит в 5 раз дешевле
ИОВ
Цитата(VSergey82V @ 24.3.2016, 15:41) *
по СП 118.13330.2012 Кратность =2, получаем 105м3/ч по п.7.29

Цитата(VSergey82V @ 25.3.2016, 8:01) *
Режим реверсивной вентиляции с рекуперацией тепла. Система нагнетает в помещение чистый свежий воздух и выбрасывает загрязненный воздух из помещения наружу.
Почему это обман, по моему это рационально?

В момент работы вытяжки, приток не работает и наоборот! В принципе это ни каким нормам не противоречит.

Если Вы знакомы со школьным курсом физики, то, вероятно, отличаете воздух от любой жидкости. Тогда поясните, как нагнетается воздух в помещение без вытяжки и куда девается в момент работы только приточного вентилятора? И откуда берётся в помещении воздух, удаляемый из помещения в момент работы только вытяжного вентилятора? Или Вы всерьёз полагаете, что в помещении создаётся безвоздушное пространство к концу вытяжного цикла?
А если отвлечься от физики и согласиться с глупостью приточно-вытяжного процесса laugh.gif , то, с точки зрения математики, Ваша установка не обеспечивает декларируемые 2 крата (105 м3/ч) - макс. производительность установки 120 м3/ч - сами посчитаете, сколько будет если, приток работает только половину времени расчётного часа?
Skaramush
...А если попытаться прикинуть циркуляцию в помещении, то вообще караул. И получить называемый объём свежего воздуха там, где он нужен - в РЗ - мечта несбыточная.
aas3
+, к слову, если такое ставить в многоэтажном жилье (не ваш случай, конечно, но позиционируют-то эту установку для жилья!), то дополнительно нарушается СП 54.13330.2011 п.9.7 (о непопадании вытяжного воздуха в другие помещения).