Bliss
Здравствуйте.
Проектируется жилой дом в г. Салехард (район вечной мерзлоты)...
По нормам п.14.39 СНиП 2.04.01 в техподполье необходим водоотводящий лоток...
А куда отводить воду? Причем выпуск К1 находиться ниже водоотводящего лотка...
По ТУ прокладка наружных сетей канализации и водопровода предусматривается
в железобетонных лотках... Может у кого-то есть узлы примыкания к колодцам...
Или колодцы лучше запроектировать прямоугольными???
Elenk_@
недавно делали проект в Якутии (ТЭЦ) вся канашка напорная была до очистных. Все здания на сваях с проветриванием
Bliss
У меня тоже жилой дом на сваях техподполье с проветриванием...
Но воду из лотка куда выводить надо же...
Ведь наружу не выведешь, да и по отметкам не получиться...
nick2
Цитата(Bliss @ 6.4.2016, 13:58) *
А куда отводить воду?

в накопитель. оттуда дренажником в сеть К1
трубы, насос - с греющим кабелем.
если накопитель примыкает к земле - теплоизоляция снаружи. чтобы землю не греть.
Bliss
А трубы в каналах можно на слой песка положить?
nick2
Цитата(Bliss @ 7.4.2016, 18:27) *
А трубы в каналах можно на слой песка положить?

стоп.
а тогда зачем канал?
ложат не на грунт, а на опоры. они же в утеплителе?