novi2016
Доброго времени! Помогите, пожалуйста, разобраться нормально ли работает ККБ " RIGEL" SA- 150N ( Только холод, 150 кВт, 2 контура, 4 компрессора, контроллер "CAREL"MC2SE). Только смонтирован. На тот момент были подключены только электромагнитные клапана, "сухие контакты" планировали (только для попробовать) заменить перемычками. После первичной подачи напряжения (без всяких перемычек) и вполне себе самостоятельно включились последовательно 1-ый, 2-ой, и 4-ый компрессоры. 3-ий же по-честному ждал сигнала от сух. конт.(перемычки). На клеммной колодке имеются места для всех четырех проводов сух.конт. Вот и вопрос: имеет ли право на жизнь такой "алгоритм" работы? Спасибо!
v-david
Кто выполнял ПНР? Все вопросы к ним или к тем, кто отказался от этой услуги...
Blade runner
Цитата(novi2016 @ 16.5.2016, 10:51) *

Само не должно включаться.
novi2016
Не должно, это так... Однако, включается, зараза((. А ПНР и не было пока. Аппарат-то "из коробки". Первая попытка была.
Blade runner
Наладку/настройку надо делать.
novi2016
Уж точно!) Сравнить, как скоммутированы нормальный и ненормальный компрессоры. Но, скорее всего, там-то все норм.будет. Остается смотреть значения параметров на контроллере. Вот вам и Италия.))
airwave
Приточка втс клима?
novi2016
Она.