Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Предохранители производства Scyneider Electric
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
Нкушник
Уважаемые Коллеги!
Не могу найти каталог на предохранители с техническими данными и габаритами
Куда не зайду, везде только одни Продавцы фигурируют
Может быть кто-то даст нормальную ссылку, где можно извлечь искомые технические характеристики габаритами
Желательно на DIN-рейку
Заранее благодарен за подсказку и участие на этой ветке
Blade runner
Речь наверно о держателе предохранителей ?
Ludvig
Попадал в такую ситуацию. Только через картинки в поиске справился. Давайте параметры, поможем.
Нкушник
К великому сожалению ссылка не открывается

Цитата(Ludvig @ 11.7.2016, 19:22) *
Попадал в такую ситуацию. Только через картинки в поиске справился. Давайте параметры, поможем.

Параметры такие
От 0.5 A до 12 А
Крепление на DIN-рейку
Нкушник
Ищу обыкновенные предохранители с плавкой вставкой,
а не разъединители с предохранителями или выключатели с предохранителями
Blade runner
Какие обыкновенные предохранители ? 10х38 или 5х20 ?
Нкушник
С держателями и плавкими вставками
в виде отечественных типа ПР
Ludvig
Такие?
http://etk.spb.ru/predohran_nizk.html
Blade runner
Может такие ?
Kotlovoy
Цитата(Blade runner @ 12.7.2016, 22:57) *
Может такие ?

Цитата(Нкушник @ 12.7.2016, 12:56) *
От 0.5 A до 12 А
Крепление на DIN-рейку

Ага, эти в самый раз будут. Они сами не знают, чего они хочут.
Нкушник
Заказчик особо отметил в ТЕХНИЧЕСКОМ ЗАДАНИИ об электрооборудовании только
производства Schneider Electric и даже металлоконстукцию щита
производства Rittal
Сергей Валерьевич
если преды идут для защиты УПП, то и ставить надо спец быстродействующие. по спецрасчету для определенной нагрузке по рекомендации производителя ...
А если простые, да по бюджетнее, да держатели самопал, то и попалить УПП как два пальца об...
Вот тогда и поиметь гемор от зака, причем можно и за свои кровные..
Blade runner
Цитата(Нкушник @ 12.7.2016, 10:56) *
К великому сожалению ссылка не открывается


Параметры такие
От 0.5 A до 12 А
Крепление на DIN-рейку

Kotlovoy
Эти он забраковал, ему уже предлагали.
Цитата(Нкушник @ 12.7.2016, 14:01) *
Ищу обыкновенные предохранители с плавкой вставкой,
а не разъединители с предохранителями или выключатели с предохранителями
Blade runner
Нкушник
Не понятно, что именно надо.
Нкушник
http://www.schneider-electric.ru/ru/produc...sys-df--ls1-gk1
По этой ссылке нашёл искомое
Blade runner
Цитата(Нкушник @ 13.7.2016, 17:45) *
http://www.schneider-electric.ru/ru/produc...sys-df--ls1-gk1
По этой ссылке нашёл искомое

Насколько я понимаю это выключатель -разъединитель с предохранителем 10х38
Нкушник
Ну и пусть так!
Сергей Валерьевич
Цитата(Нкушник @ 14.7.2016, 6:35) *
Ну и пусть так!

Да здравствует экономия на спичках! А как заказчику объяснять будете, когда УПП гореть начнут от перегруза, а преды целыми оставаться?
Blade runner
Цитата(Нкушник @ 14.7.2016, 4:35) *
Ну и пусть так!

Аминь
Нкушник
Цитата(Сергей Валерьевич @ 14.7.2016, 6:56) *
Да здравствует экономия на спичках! А как заказчику объяснять будете, когда УПП гореть начнут от перегруза, а преды целыми оставаться?

Не пойму САРКАЗМА о предохранителях!!!
Кстати сказать то, что для защиты электродвигателей , в том числе и УПП,
на нескольких предприятиях КУЗБАССА по моим чертежам приняты автоматические выключатели
производства Schneider Electric
И ни одного случая претензий не было
Благодарю всех Коллег, которые приняли участие в диалоге на этой ветке
Удачи всем в своих созиданиях!!!
Blade runner
Цитата(Нкушник @ 14.7.2016, 15:31) *
Не пойму САРКАЗМА о предохранителях!!!
Кстати сказать то, что для защиты электродвигателей , в том числе и УПП,
на нескольких предприятиях КУЗБАССА по моим чертежам приняты автоматические выключатели
производства Schneider Electric
И ни одного случая претензий не было
Благодарю всех Коллег, которые приняли участие в диалоге на этой ветке
Удачи всем в своих созиданиях!!!

Для защиты УПП и преобразователей частоты ставят специальные быстродействующие предохранители подбираемые по I2t
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.