В ИТП стоит регулирующий клапан VFM2 с электроприводом AME 655 (~220В).
Входной управляющий сигнал трехпозиционный, а не 0 ... 10В и не 0 ... 20 мА (4 ... 20).
Из информации на эл. привод AME 655:

В моем случае на клапан привожу N к клемме SN клапана, на клеммы 1 и 3 привожу фазу (L5) через контроллер.
Возник вопрос, надо ли еще на клапан заводить к клемме SP фазу минуя контроллер (на схеме штриховая линия, подчеркнута красным)?
или это общая схема в информации и к клемме эл. привода AME 655 надо подключить фазу (L5) напрямую к клапану, если используется входной управляющий сигнал 0 ... 10В или 0 ... 20 мА (4 ... 20) с подключением на клемму Y привода? Т.е. штриховая линия не нужна.

Контроллер Трансформер-SL модуль расширения Р3
схема подключения эл. привода

+ вопросик №2 вдогонку:
На схеме рис. 2 я показал нейтраль (выделено зеленым) как подключение к клемме ноль модуля Р3 и клемме SN эл. привода, а правильно ноль завести на колодку XT4 модуля Р3, и к приводу ноль привести только от клеммы 2 колодки XT3?