Инженер ОВК
Добрый день, коллеги. Хотелось бы удостоверится в правильности своего решения. Требуется определить расход на внутреннее пожаротушение спортивно-оздоровительного центра и необходимость в АУП. Имеем подвал с помещениями - ИТП, приточка, водоподготовка бассейна... 1 этаж - бассейн, 2эт - фитобар и спортивные залы. 3эт - спорт.залы. Планы приложила.
В СП 5.13130.2009 приложение А.1 п.9 Здания общественного назначения не требуется АУП. По таблице А3 - не нашла помещения чтобы требовалось. СП 118.13330.2012 в приложение Л тоже ничего не нашла чтобы требовалось АУП. Есть только п.Л.22 где говорится о интенсивности орошения спортивных зданий, но не слово о том когда требуется автоматическое пожаротушение. Получается оно не требуется?
СП 10.13130.2009 табл.1 п.4 Общественное здание объем 15809,4 м3 - 1х2,5л/с. Не слишком ли мало для общественного здания?
Подскажите, может что просмотрела, где еще почитать. Очень надо для запроса ТУ.
timofeyprof
Цитата(Инженер ОВК @ 18.8.2016, 11:02) *
Добрый день, коллеги. Хотелось бы удостоверится в правильности своего решения. Требуется определить расход на внутреннее пожаротушение спортивно-оздоровительного центра и необходимость в АУП. Имеем подвал с помещениями - ИТП, приточка, водоподготовка бассейна... 1 этаж - бассейн, 2эт - фитобар и спортивные залы. 3эт - спорт.залы. Планы приложила.

зачем в здании с мокрыми помещениями АУПТ? по АУПТ см. табл.А.1 СП 5.13130.2009
Инженер ОВК
Цитата(timofeyprof @ 18.8.2016, 10:11) *
зачем в здании с мокрыми помещениями АУПТ? по АУПТ см. табл.А.1 СП 5.13130.2009


Так то конечно логично что оно здесь не требуется, но на всякий случай решила посоветоваться