kosmonaft
Здравствуйте уважаемы специалисты впервые столкнулся с паровым отоплением. В здании достаточно жарко выше +30 С в переходный период года. Подача пара происходит по паропроводу dy 50 ответвление от магистрального паропровода. Регулирующего клапана нет, регулировка происходит путем открытия и прикрытия вводной задвижки, в здании установлены паровые регистры ( конденсатная линия сделана так, что она по факту является и подачей к регистрам идет одна труба), конденсатоотводчиков нет может кто то может подсказать какие мероприятия можно провести чтобы снизить температуру и следовательно расход теплоносителя.
Valiko
ОТВЕТ -В вопросе: установить регулирующий клапан(ы) и конденсатоотводчики.
И постараться уйти от парового отопления
sstt
Как вариант установить на регистры байпасы чтобы их отсекать от основной линии, или накрывать регистры матрасами и фуфайками
kosmonaft
Цитата(Valiko @ 8.11.2016, 19:58) *
ОТВЕТ -В вопросе: установить регулирующий клапан(ы) и конденсатоотводчики.
И постараться уйти от парового отопления


1)Основное назначение регулирующего клапана снизить давление в системе, а не сократить расход теплоносителя разве не так?
2) И можно ли производить регулировку поджимая не вводную задвижку, а прижимать задвижку на на конце конденсатопровода?
T-rex
Основное назначение регулятора - изменение количества теплоносителя в прибор. Можно и выходной регулировать, но там инерционность большая получится наверное, не помню чтобы так делали.
Valiko
та да. Чтобы было "не так жарко" нужно снизить расход пара. При снижении расхода пара его давлени понизится