Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Не прогреваются радиаторы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Страницы: 1, 2
Арсений Говорухин
В начале примерно 60 в конце 30 градусов. Спасибо за ответы. А что делать с малым расходом теплоносителя, что переделать?
LordN
нужно увеличить расход горячего теплоносителя в этом участке системы отопления.

иначе на этот вопрос ответить невозможно не зная куда все подключено общую схему и т.д. и т.п.
Woodcuter
Цитата(LordN @ 12.11.2017, 15:23) *
нужно увеличить расход горячего теплоносителя в этом участке системы отопления.

иначе на этот вопрос ответить невозможно не зная куда все подключено общую схему и т.д. и т.п.

+1.

Если у вас при подаче 60С ... дельта 30С - и у вас все таки холодно - то что то не так с количеством теплоносителя - не доходит до вас то что должно.
А вот что то посоветовать без общей схемы тяжело.

Если без схем - то пройтись по "избыточным" участкам и попробовать прикрыть. (если есть стояки в которых все сидят с открытыми форточками - если есть арматура на них - попробовать прикрыть)
CNFHSQ
Будет лучше при схеме №2. Не надо преодолевать последовательное сопротивление батарей. Расход тоже увеличится. Хотя для начала можно и порегулировать. С пирометром.
испытатель
На всех схемах последний ОП включен на проток всего расхода теплоносителя участка. Зачем? Это неправильно. Включите как все прочие.
LordN
подробностей мало, там м.б. все трубы камнем заросли..
Арсений Говорухин
Спасибо за ответы. Я озвучил цену переделки системы (говорил только о цене материала) - администрация решила делать все через смету и подрядчиков. Пусть сами разбираются.
prochor
А всего то надо поставить чугуний вместо люминия и будет счастье.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.