Цитата(Debel4onok @ 28.11.2016, 19:51)

Добрый день!
Установили на приточки в кафе воздухонагреватели TFT. В последствии,вместо 90/70 воду подвели 60/40.
Подскажите,пожалуйста, как посчитать фактическую производительность существующего калорифера?
Есть его каталожные характеристики ( и расход и температура воздуха отличается от указанной в каталоге)
для оценки можно считать линейной зависимость между средней темп теплообменника и средней температурой нагреваемого воздуха
типа воздух -40/+20, график 90/70
средняя воздуха -10, средняя графика 90/70 +80, дельта 90°К
второй график дает среднюю в 50°С, дельта 60°К
отношение как три к двум.
следовательно отношение мощностей будет не меньше чем три к двум, т.е. как минимум потеряется треть мощности. но я бы оценивал потерю сразу в 50%.
p.s.
35.91/50.38~=0,7128
чтд
но! запас карман не тянет