Debel4onok
Добрый день!

Установили на приточки в кафе воздухонагреватели TFT. В последствии,вместо 90/70 воду подвели 60/40.
Подскажите,пожалуйста, как посчитать фактическую производительность существующего калорифера?
Есть его каталожные характеристики ( и расход и температура воздуха отличается от указанной в каталоге)
Blade runner
Можно померить расход воздуха и температуру до и после калорифера.
Мощность калорифера будет приблизительно на 25% меньше.
ИОВ
Цитата(Debel4onok @ 28.11.2016, 15:51) *
Установили на приточки в кафе воздухонагреватели TFT. В последствии,вместо 90/70 воду подвели 60/40.
Подскажите,пожалуйста, как посчитать фактическую производительность существующего калорифера?
Есть его каталожные характеристики ( и расход и температура воздуха отличается от указанной в каталоге)

Это воздухонагреватели "Ровен" ? Обратитесь в их представительство - их расчётная программа позволяет решать и обратные задачи
Debel4onok
Цитата(Blade runner @ 28.11.2016, 15:58) *
Можно померить расход воздуха и температуру до и после калорифера.
Мощность калорифера будет приблизительно на 25% меньше.



не запущено еще ничего
alem
Цитата(Debel4onok @ 28.11.2016, 16:51) *
Подскажите,пожалуйста, как посчитать фактическую производительность существующего калорифера?


Фактическую можно только замерить.



Debel4onok
Цитата(ИОВ @ 28.11.2016, 17:06) *
Это воздухонагреватели "Ровен" ? Обратитесь в их представительство - их расчётная программа позволяет решать и обратные задачи



Да.
Обратилась,но пока игнорируют (ответа нет). Пытаюсь сама примерно посчитать полученную мощность

Цитата(alem @ 28.11.2016, 17:14) *
Фактическую можно только замерить.



Ок. Теоретическую, при отличии параметров воздуха и воды от каталожных
alem
В разного рода справочниках, типа Журавлёва - есть соответствующие формулы.

Но лучше, конечно, взять программу для расчёта соответствующего теплообменника и подставить нужные параметры.
vadim999
Цитата(Debel4onok @ 28.11.2016, 15:51) *
Добрый день!

Установили на приточки в кафе воздухонагреватели TFT. В последствии,вместо 90/70 воду подвели 60/40.


Попадалово на перетоп, т.е. обратка после калорифера будет зашкаливать.
Для обеспечения проектных параметров - только замена клрф-ра под ноыый отопительныйграфик (60/40), по умолчаною, за счет "подведуна новации по живому".
Debel4onok
Цитата(vadim999 @ 28.11.2016, 17:31) *
Попадалово на перетоп, т.е. обратка после калорифера будет зашкаливать.
Для обеспечения проектных параметров - только замена клрф-ра под ноыый отопительныйграфик (60/40), по умолчаною, за счет "подведуна новации по живому".



ну это понятно,что придется как-то решать проблему
пытаюсь узнать получаемую мощность и от нее плясать
vadim999
Цитата(Debel4onok @ 28.11.2016, 17:34) *
ну это понятно,что придется как-то решать проблему
пытаюсь узнать получаемую мощность и от нее плясать


Заметьте, это Вы сказали. Позволю только заметить (в порядке исключения и со словами извинения), - в духе "плясок с бубном".
ЗЫ. Как, говорится "знаем плавали", проектировщики и поставщики, тож "плясали", пока первые морозы не оходили их-
заменили (в тех же габаритах) на проектные и всё устаканилось.

ЗЗЫ. (Объективности ради). Был перепутан клрф-р от проектного отопительного графика.
Blade runner
Мощность будет примерно на 25 % меньше, убавьте скорость вентилятора, например установив регулятор скорости и будет все Ок. Никаких перегревов обраток не будет.
Blade runner
У вас наверно относительно тепло сейчас, а вода из сети теплоснабжения подается по графику с параметрами 60-40 . Возможен такой вариант ?
Altelega
Цитата
Ок. Теоретическую, при отличии параметров воздуха и воды от каталожных
Всеравно нужна температура воздуха. Вы ее не назвали..
Blade runner
Параметры воды и воздуха будут большую часть времени отличаться от каталожных.
Калорифер подбирается на максимальные характеристики.
Debel4onok
Цитата(Altelega @ 28.11.2016, 18:26) *
Всеравно нужна температура воздуха. Вы ее не назвали..



-13

Цитата(Blade runner @ 28.11.2016, 18:17) *
У вас наверно относительно тепло сейчас, а вода из сети теплоснабжения подается по графику с параметрами 60-40 . Возможен такой вариант ?



да,тепло, но и пока ничего не работает(:
Нет, просто к теплообменнику привели трубы, после раздачи на теплые полы, а туда температура ниже подается.
sneider
Посмотрите в расчетах, может быть там фигурирует площадь поверхности калорифера. Зная ее и температурный график Вы сможете более-менее точно посчитать тепловой поток калорифера.
Blade runner
Цитата(Debel4onok @ 29.11.2016, 8:18) *
да,тепло, но и пока ничего не работает(:
Нет, просто к теплообменнику привели трубы, после раздачи на теплые полы, а туда температура ниже подается.

Нарисуйте схемку, примерно, как это выглядит.
..................
А вы техническое задание на теплоснабжение писали заказчику?
LordN
Цитата(Debel4onok @ 28.11.2016, 19:51) *
Добрый день!

Установили на приточки в кафе воздухонагреватели TFT. В последствии,вместо 90/70 воду подвели 60/40.
Подскажите,пожалуйста, как посчитать фактическую производительность существующего калорифера?
Есть его каталожные характеристики ( и расход и температура воздуха отличается от указанной в каталоге)

для оценки можно считать линейной зависимость между средней темп теплообменника и средней температурой нагреваемого воздуха
типа воздух -40/+20, график 90/70
средняя воздуха -10, средняя графика 90/70 +80, дельта 90°К
второй график дает среднюю в 50°С, дельта 60°К
отношение как три к двум.
следовательно отношение мощностей будет не меньше чем три к двум, т.е. как минимум потеряется треть мощности. но я бы оценивал потерю сразу в 50%.

p.s.
35.91/50.38~=0,7128
чтд
но! запас карман не тянет
LordN
т.к.
28,27/50,38=~0,56
Debel4onok
Цитата(LordN @ 29.11.2016, 19:10) *
для оценки можно считать линейной зависимость между средней темп теплообменника и средней температурой нагреваемого воздуха
типа воздух -40/+20, график 90/70
средняя воздуха -10, средняя графика 90/70 +80, дельта 90°К
второй график дает среднюю в 50°С, дельта 60°К
отношение как три к двум.
следовательно отношение мощностей будет не меньше чем три к двум, т.е. как минимум потеряется треть мощности. но я бы оценивал потерю сразу в 50%.

p.s.
35.91/50.38~=0,7128
чтд
но! запас карман не тянет




спасибо