Цитата(tayler @ 25.2.2017, 11:18)

По факту горизонтального или вертикального коллектора с присоединением нет, отсюда следует, что и в пп-клапанах необходимость отсутствует?
Горизонтальный коллектор у Вас, конечно, есть - Вы же написали
Цитата(tayler @ 25.2.2017, 9:22)

Существующая схема вентиляции следующая: Приточные установки располагаются в венткамере в тех. этаже, далее магистральная разводка также в тех. этаже под зданием. Ответвления врезаются в стены, а там внутри 3 вертикальных канала, каждый на свой этаж (первый, второй, третий), ...
Вот участок с 3-мя врезками и является гориз. коллектором. Просто при количестве врезок 5 и менее установка клапанов не требуется по СП 7
Цитата
6.10 ...
В многоэтажных зданиях допускается присоединять:
- к горизонтальному коллектору - более пяти поэтажных сборных воздуховодов при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов в местах присоединения дополнительных (сверх пяти безусловно предусматриваемых) этажных воздуховодов;