Странно - а у меня реализованно много интересных проектов - даже япы приезжали смотреть на решение из МЕ.
А все равно - мне это надо

Наверное мне с одного семинара не доходит

И приходится как дураку по данной тематике на 1-3 семинара в год ездить.
А вообще примерно 1-2 раза в год сталкиваюсь с тем что главный технарь представительства МЕ (не рекалма - а обьективная реальность того что в нашем регионе это самый шарящий человек в своем оборудовании по сравнению с остальными брендами) - не может сразу дать ответы на мои хотелки и часть информации по хотелкам еще нет в переводе с англ.
(without connection to an AE-50/EW-50 controller)
“ChargeParameter30m”_[yyyy]-[mm]-[dd]“A”[Indoor unit address]-[Time period (1–5)].csv
Example: ChargeParameter30m_2015-03-01A01-1.csv
(with connection to one or more AE-50/EW-50 controllers)
“ChargeParameter30m”_[yyyy]-[mm]-[dd]“A”[AE-50/EW-50 No. (1–4)*1]-[Indoor unit address]-[Time period
(1–5)].csv
Example: ChargeParameter30m_2015-03-01A1-01-1.csv
*1 AE-50/EW-50 No. will not be shown for the AE-200 data.
Note: Time periods 1 through 5 can only be set from TG-2000A or Initial Setting Tool. When shipped from
the factory, only Time period 1 is settable.
■■File output destination
(without connection to an AE-50/EW-50 controller)
[Root folder of the USB memory]\[Serial No.]\“OperationalData”\“ChargeParameters30m”\“AE”\[Date]
(with connection to one or more AE-50/EW-50 controllers)
[Root folder of the USB memory]\[Serial No.]\“OperationalData”\“ChargeParameters30m”\
“AE”[AE-50/EW-50 No. (1–4)*1]\[Date]
*1 AE-50/EW-50 No. will not be shown for the AE-200 data.
Note: The AE-50/EW-50 data can be output from the AE-200.
Note: Only one AE-50’s data can be output from the AE-50.
■■File format
Row Item Format
1st File Type 621
2nd Data range Start date + Start time + “–” + End date + End time
3rd Indoor unit
address “Address” + M-NET address
4th Item “Date,Time,SaveValue,ThermoTime,FanTime,SubHeaterTime”
5th–
66th Data *1*2*3 Date, Time, Capacity-save value (min), Thermo-ON time (min), Fan
operation time (min), Sub-heater-ON time (min) *4
*1 Each value is the cumulative value between the start date/time and the end date/time.
*2 The value will not appear if the data does not exist.
*3 Each file contains the data of up to 62 days.
*4 Even if the indoor unit is not equipped with a sub heater, “Sub-heater-ON time” is counted when the sub-heater-ON
conditions are met, not when the sub heater actually turns on.
Это для примера - кусочек информации из файла по
"Centralized Controller
AE-200A/AE-50A
AE-200E/AE-50E"
Он у меня на компе на английском - просто когда я по нему просил информацию на русском еще не существовало.
Если в кратце То каждые 30 мин ЦК может формировать отчет - и либо сохранять его "куда" то , а может на флешку. Формирует он он отчет по данным снимаемым каждые 2мин.
Отчет содержит кучу данных по каждому блоку ( примерно 70 параметров - по которым можно снимать его состояние и чем он занимается).
Это просто первое что выгрыз из того что сейчас на компе.
Где то валяется еще информация по дополнительным лицензиям МЕ и что они позволяют делать.
Если мне не изменяет память - то данные "собственной" наработке - они даже дают пользователю в удобоваримом виде помоему даже в пользовательской лицензии (она с сокращенным функционалом, но позволяет черет интернет доступ управлять климатом своего помещения).
Ладно народ - надоело убеждать в том что слоник таки розовый и с крылышками.
“Energy Management License Pack” is required. (AE-200E/AE-50E/EW-50E only)
Уобще выдает мега расширенную информацию - и даже в графиках - и даже все обрабатывает сам.
Глянул когда мне скинули инфу - 1 февраля 2016.