Потери напора на счетчике
Проектировщик ставит ультразвуковые счетчики на мой взгляд зауженного диаметра.
Согласно СП 30.13330.2016 потери напора регламентированы только для крыльчатых счетчиков 0,05 МПа и для турбинных 0,025 МПа.
Может кто знает есть другие документы регламентирующие потери напора на узлах учета???
Цитата(Babaj @ 25.12.2017, 15:39)

есть другие документы регламентирующие потери напора на узлах учета???
Паспорт счетчика?
jiexawcr
25.12.2017, 23:52
сп регламентирует не потери, потери это там последнее. основное это сам прибор учёта с его минимальным и максимальными значениями.
цифры какие нибудь скажите. на 1 диаметр это нормально, даже мало, заужены.
flipvoda
26.12.2017, 14:14
Обычна разница в цене между счётчиками меньше стоимости стальных переходов. Поэтому по закладывают диаметру.
Ferdipendoz
26.12.2017, 15:13
Странный подход. У счётчика по диаметру далеко не всегда минимальный расход подходит. Это где-нибудь для пожаротушения так можно или промка с фиксированным расходом.
Надо проверять соответствие счётчика по мин и макс расходам и по потерям
обычно к каждому счетчику есть паспорт в котором указан способ проверки счетчика на потери (чаше всего совпадает с решениями представленными в снип внутренний водопровод...)
Новое сп требует проверять счетчик на потери давления согласно методик предприятия изготовителя. по этому только паспорт и поможет.
Также в сп есть таблиза предварительного выбора диаметра счетчика по расходу (если не ошибся суточному).
Как бы там ни было счетчик не должен сильно влиять на потери давления (согласно приведенных значений выше). Однозначно стоит принимать счетчик предварительно и если не прошел по потерям брать следующий..., а уже постовшик ресурса - водоканал внесет свою экспертную поправку при согласовании.
Извиняюсь за пунктуацию и правописание.
Автор. на форуме здесь есть тема- "диалоги о счетчиках"посмотрите. там весьма подробно обсуждали что как и очень в тонкости вдавались.
хотя потери с чего то шибко большие.
Если правильно понимаю, то утразвуковые счётчики это полнопроходные электронные счётчики, то есть там потери именно только (как говорите малый диаметр) внезапное расширение и внезапное сужение, но в паспорте должны быть минимальные допуски (до и после счётчика) но как бы там ни было я присоединяюсь ко мнению что листайте паспорт счётчика, так как ультразвуковой это не крыльчатый и не турбинный водомер и не может подчинаться их законам.