Супер Марио
Коллеги-товарищи.
Суть вопроса простая - может ткнет кто носом в нормативку, где запрещается ходить бытовой канализацией из чугунных безраструбных труб над электрическими лотками?
Может кто поделится информацией по поводу "очередности" прокладки инженерных систем внутри зданий по вертикали? Я имею ввиду, допустим, ниже всех канализация, потом В1, потом АПТ, вентиляция.
Ferdipendoz
Я лично такого запрета в нормах не видел. В ПУЭ просто расстояние приведено в свету - 100 мм до кабелей напряжением менее 1000 В
jiexawcr
Супер Марио может запрет конкретный подскажут в разделе электрики, как выше отметил Ferdipendoz ограничения есть только в ПУЭ.

По факту технадзорам всегда вполне хватает футляра-гильзы на 100-150мм шире, чем лоток, который исключит попадание воды в лоток. Лучше все таки уточнить в разделе электрики.
На сколько помню в ПУЭ между лотками и любыми инженерными сетями 100мм у них, возможно есть какая то рекомендация водопроводами и канализацией проходить ниже (по логике).
Материал точно нигде не оговаривается для пластика, чугуна и стали требования одни.
Супер Марио
Спасибо за ответы.
Как итог можно сказать, что над кабельными лотками проложить канализацию дозволительно.
Для ясности приведу ответ электриков из ПУЭ

2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
инж323
а сп30 лень открыть и глянуть самому в приложения?
Супер Марио
Цитата(инж323 @ 13.2.2018, 12:03) *
а сп30 лень открыть и глянуть самому в приложения?


Если есть конкретные предложения, выслушаем) в приложениях СП30 не сказано про прокладку сетей.