Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет расхода газа через регулятор
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
Twonk
Прошу помочь определить/рассчитать расход газа через регулятор. Точнее я формулы нашел на просторах, но в них коэффициент разный. Хотелось бы увидеть документ.
Итак, имеем:
Давление до - 8 бари
Давление после - 0.5 бари
Кv клапана - 150
Открытие клапана 10%
Характеристика клапана - линейная с qmin = 0
Плотность газа при 20 - 1.5 кг/м3
Температура до редуцирования 100 Цельсия

Вопрос на стыке автоматизации и газоснабжения. У на в проектах автоматики клапаны по Kv подбирают, но тут реальный объект и нужно определить расход. Есть какая-нибудь методика закрепленная?
Галиев
Эту тему не смотрели? - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=121604
Twonk
Смотрел, там мой пост последний. В прикрепленном файле для случая, когда давление газа редуцируется более, чем в 2 раза, использована формула с числом 265 в знаменателе. В отдельных источниках есть 267 и есть 256. Как правильно? Или точность метода низкая и у каждого производителя свой коэффициент?
tiptop
Цитата(Twonk @ 18.4.2018, 14:50) *
Кv клапана - 150
Открытие клапана 10%
Характеристика клапана - линейная с qmin = 0

Если рассматривать Kv15, то по моей прикидке выходит "1460 нм3/ч" (для 20*С).


Насчёт методик - не знаю...
Twonk
Коэффициент какой брали?
tiptop
Я по Kv вычисляю диаметр отверстия дроссельной диафрагмы, а потом вычисляю расход газа через неё по ГОСТ 8.563.1-97. wink.gif

...Там где-то с десяток всяких коэффициентов. biggrin.gif
Twonk
Цитата(tiptop @ 21.4.2018, 1:10) *
Я по Kv вычисляю диаметр отверстия дроссельной диафрагмы, а потом вычисляю расход газа через неё по ГОСТ 8.563.1-97.

Ясно, тоже вариант. Я подумал было формулы со скриншота использовали.
В принципе, если 256 использовать 1461 нм3/ч получается. В районе 0,1% расхождение с ГОСТ
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.