Добрый день. Прошу подсказки.
Объект - гараж с дренчерными завесами, делящими на пожарные отсеки.
Дренчерные завесы 4шт. подключены к спринклерной системе.
Дренчерные автоматически включаются от АУПС, так как спринклеры сидят на одном узле управления, а у нас 4 пожарных отсека.
АУПС - по отсекам.
Только в рампе АУПС нет. И не знаю от чего запустить дренчеры которые эту рампу граничат. rolleyes.gif
Alex_nightmare
Совершенно непонятно почему в гараже есть АПС, а на рампе нет. Рампа так же оборудуется - нет исключений.
BTS
Цитата(Alex_nightmare @ 11.5.2018, 15:35) *
Совершенно непонятно почему в гараже есть АПС, а на рампе нет. Рампа так же оборудуется - нет исключений.

По логике всё верно. Но приходилось видеть въездные рампы без АПС и без спринклерования. Особенно неотапливаемые рампы в отапливаемых автостоянках. Экспертизы как видно пропускали. Наверное потому, что рампы отдельно не упомянуты в разделах СП 113 и СП 154 относящихся к ПТ. В своих проектах всегда делал в рампах спринклерование, даже если к воздушному спринклерному клапану подключалось не много оросителей.