Добрый день . Возник вопрос . У меня на объекте установлены на системе вентиляции несколько противопожарных клапанов и раньше как то не было проблем с их подключением. Специалисты кто занимается пожарной сигнализацией всегда прокидывали кабель до клапана, а мы подключали. На этом объекте автоматчики стали в позу и говорят что эта клапана относятся к системе вентиляции и мол тяните сами от них кабель до места установки пожарного шкафа . Так вот - есть ли где нить нормативное подтверждение того что кабель до пожарного клапана относиться к системе автоматизации ?
Монтаж систем ОВ осуществляется по рабочим чертежам в соответствии с указаниями/требованиями СП 73.13330.2016.
Разработка ПД по ОВ ведётся в соответствии с требованиями п. 19 ПП РФ № 87.
Рабочие чертежи раздела ОВ выполняются в соответствии с ГОСТ 21.602-2016.
Ни в одном из документов нет даже намёка на кабельные разводки к оборудованию ОВ с электродвигателями или с электроисполнительными механизмами. Т.е. в соответствии с нормами никакие кабельные разводки в разделе ОВ не разрабатываются и в Спецификациях оборудования и материалов не учитываются.
А вот рабочие чертежи по автоматизации выполняются по ГОСТ 21.408-2013 - т.е. все кабельные разводки и подключения инженерного оборудования разрабатываются в рабочих чертежах по автоматизации (АОВ/АК) и там же учитываются в Спецификациях оборудования и материалов.
Монтаж и пусконаладка систем автоматизации ведутся по указаниям СП 77.13330.2016 "Системы автоматизации".
Т.о. все кабельные разводки учитываются в сметах на материалы и монтаж в разделе автоматизации и не имеют прямого отношения к монтажу систем ОВ.