Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Поломка стопорных колец на оборудовании Danfoss
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
kaktuz32
Доброго времени суток. На обвязке калориферов электроприводы не могут нормально работать, т.к. стопорные кольца/крышки (не знаю как их правильно назвать, внешний вид прикреплю в описании) выламываются самими электроприводами. Была заказана еще партия взамен поломанной, но эффект был точно такойже.
kaktuz32
Совсем никто?
crm00168
С этими приводами вроде не сталкивался, но такая крышка не должна быть стопорной, слабенькая слишком.
Ashihara
Цитата(kaktuz32 @ 23.11.2018, 0:01) *
Совсем никто?


Что никто-то? Ваше сообщение выстроено так, будто вы нас извещаете о вашей проблеме. Спасибо, мы всё поняли, соболезнуем вам.

Вы даташит-то смотрели на привод? Там чётко написано, что это за пластмасска и для чего она нужна. Соответственно и видна единственно возможная причина его поломки - клапан у вас заедает и привод со временем разламывает кольцо.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Ну либо вы кольцо переламываете при установке, а дальше оно разваливается само.
tiptop
Цитата(Ashihara @ 23.11.2018, 11:04) *
Ваше сообщение выстроено так, будто вы нас извещаете о вашей проблеме.

Антиреклама "оборудования Danfoss". wink.gif
kaktuz32
Благодарю за ответы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.