andrey1990
Здравствуйте. В работе объект базисного склада взрывчатых материалов расположенном на крайнем севере. Территория условно разделена на две площадки. На одной площадке где происходит хранение взрывчатых веществ в контейнерах предусмотрена пожарная емкость и сухотрубная сеть от нее на нужды наружного пожаротушения. На расстоянии 1 км от ВВ расположено хранение аммиачной селитры на открытом воздухе в мешках на 14 бетонных площадках. Согласно техническому заданию заказчика требуется предусмотреть емкость запаса воды на нужды наружного пожаротушения площадки хранения АС, с фразой согласно расчета. Нормами нигде не указано что мы должны предусматривать наружное пожаротушение такого типа складирование на открытом воздухе. В книгах же указано что селитра горючий материал, в том числе взрывоопасный. Вопросы следующие:
1.Как определить расход на наружное пожаротушение?
2.В течение какого времени, для определения объема пожарного резервуара?
3. Если нормативной документацией нет данного обоснования, как и описания, можем ли мы сказать заказчику что бы он прописал требуемый расход воды, для обоснования в экспертизе промышленной безопасности?
4. Либо пояснить заказчику что норм нет на тушение такого типа складирование АС, и предусматривать ничего не требуется?
Serg Ivanov
Цитата(andrey1990 @ 14.3.2021, 11:21) *
Здравствуйте. В работе объект базисного склада взрывчатых материалов расположенном на крайнем севере. Территория условно разделена на две площадки. На одной площадке где происходит хранение взрывчатых веществ в контейнерах предусмотрена пожарная емкость и сухотрубная сеть от нее на нужды наружного пожаротушения. На расстоянии 1 км от ВВ расположено хранение аммиачной селитры на открытом воздухе в мешках на 14 бетонных площадках. Согласно техническому заданию заказчика требуется предусмотреть емкость запаса воды на нужды наружного пожаротушения площадки хранения АС, с фразой согласно расчета. Нормами нигде не указано что мы должны предусматривать наружное пожаротушение такого типа складирование на открытом воздухе. В книгах же указано что селитра горючий материал, в том числе взрывоопасный. Вопросы следующие:
1.Как определить расход на наружное пожаротушение?
2.В течение какого времени, для определения объема пожарного резервуара?
3. Если нормативной документацией нет данного обоснования, как и описания, можем ли мы сказать заказчику что бы он прописал требуемый расход воды, для обоснования в экспертизе промышленной безопасности?
4. Либо пояснить заказчику что норм нет на тушение такого типа складирование АС, и предусматривать ничего не требуется?

Читать ведомственные нормы. Аммиачная селитра недавно сильно рванула в Бейруте.
http://gostrf.com/normadata/1/4293852/4293852020.htm
Цитата
4.6.2 Для хранения аммиачной селитры следует предусматривать, как правило, отдельно стоящие одноэтажные складские здания II степени огнестойкости. Допускается размещать изолированные складские помещения (части зданий II степени огнестойкости для хранения аммиачной селитры в составе зданий для других агрохимикатов). В складских помещениях для аммиачной селитры не допускается хранение других веществ и материалов.
Штабели аммиачной селитры в мешках не должны превышать общей массы 700 т; расстояние между штабелями для проезда механизмов должно быть не менее 1,5 м, проходы 1,0 м.

http://docs.cntd.ru/document/1200092601
Цитата
... Припроектировании складов для аммиачной селитры и других взрывопожароопасныхудобрений следует также учитывать требования специальных правил по ихбезопасному складированию, перевозке и подготовке к внесению.

http://docs.cntd.ru/document/1200107273