Цитата(vk-шник @ 15.11.2021, 8:38)

Добрый день.
Проект котельной. Выпуск канализации К3 и ввод водопровода В1 над поверхностью земли. Регламентируется ли расстояние от фундамента до опуска выпуска под землю? Знаю что регламентируется расстояние по горизонтали (3 метра для самотечных и 5 для напорных) Есть ли нормы для вертикального расстояния. Если нет, то поделитесь опытом на каком расстоянии лучше сделать. Стадия П, госэкспертиза.
Рисунок для наглядность прикрепила
Регламентируется, если отверстие в проеме фундамента. В вашем случае нет норм, выбирать расстояния из удобства выполнения СМР, можно принять 200 мм в чистоте.
Выпуски канализации из зданий с большой прогнозируемой осадкой следует размещать в проемах фундаментов, высота отверстий в которых над выпуском должна быть больше прогнозируемого значения осадки здания. Трассы канализации должны присоединяться к выпускам через вертикальные участки с компенсирующей муфтой высотой, превышающей осадку здания.