Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Скорость воздуха в рабочей зоне через фильтры (расчет)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
blink
Есть помещение окрасочной камеры. Приток сверху через пленум 2,5х2 м с рулонными фильтрами (через импровизированные «кассеты»). Вытяжка через проем вытяжного шкафа, сбоку (схему прилагаю). В книгах и на форуме нашел, что скорость притока через фильтры не более 0,3 м/с для создания ламинарного потока в рабочей зоне. Скорость в рабочей зоне покрасочной по нормам 0,3-0,7 м/c. Я так понимаю, совсем минимальную скорость воздуха (типа 0,1 м/c) там нельзя делать т.к. не будет «прибиваться» красочная пыль и прочие вредности. Тогда возникают вопросы:
1) Как при скорости истечения из фильтра 0,3 м/с (макс.), поддерживать в рабочей зоне скорость не менее 0,3 м/с, она же будет угасать сразу после него?
2) Где можно найти методику расчета дальности (скорости) струи из рулонного фильтра? Все методики приведены для стандартных решеток.
3) Скорость в вытяжном отверстии шкафа в литературе указана 2-6 м/с. Возможно за счет нее можно будет «разогнать» скорость воздуха в рабочей зоне? Но как рассчитать какую скорость в рабочей зоне создаст всасываемый поток через щель шкафа, если он на расстоянии в несколько метров от рабочей зоны?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Flow
Цитата(blink @ 14.6.2022, 0:19) *
В книгах и на форуме нашел, что скорость притока через фильтры не более 0,3 м/с для создания ламинарного потока в рабочей зоне.


Возможно эти книги и форумы относятся к помещениям операционных или другим чистым помещениям где скорость в рабочей зоне ограничена 0,15-0,3 м/с и воздушный поток попадает в рабочую зону без затухания скорости. В вашем случае такого ограничения нет. Скорее всего увеличение скорости в пределах 1 м/с не значительно повлияет на "ламинарность" потока, во всяком случае вихревым он не стане и точно останется однонаправленным. Можно конечно попробовать рассчитать число Рейнольца для успокоения, даже интересно стало, что получится...

Что касается "разгона" скорости в рабочей зоне, то разгон будет заметен только в радиусе не более 1 метра от вытяжного отверстия.
Skaramush
1. Рейнольдс перевернулся в гробу. Ещё Додо говорил "Дитя, не следует употреблять слова только за то, что они красивые и длинные".
2. Схема циркуляции, предложенная ТС, для покрасочной камеры не годится. И рассуждения о критериях подобия - второстепенны.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.