Цитата(qmax44 @ 24.10.2023, 16:34)

Проектирую смешанную систему вентиляции: вентилятор на притоке, вытяжка без.
Считается ли в такой смешанной системе вытяжной канал "естественным" или "механическим"?
Получается с одной стороны вентилятора на канале не имеется, но с другой побуждающая сила механическая.
Соотвественно какие-то нормы СП60 по скорости применимы к этому каналу?
Хотелось бы какие-то нормативные разъяснения по этому вопросу.
В СП 60 скорости воздуха не нормируются - в приложении Л указаны всего лишь
рекомендуемые средние скорости.
Вы правильно отметили, что побудителем движения воздуха в вытяжном канале является приточный вентилятор. Т.е. требуемое давление вентилятора определяете с учётом потерь давления в вытяжном тракте, а эти потери зависят от скорости воздуха.
Цитата(qmax44 @ 25.10.2023, 10:43)

Но когда в салоне авто включаешь вентилятор печки, почему-то никто не смеётся...
Салон автомобиля не связан с какими-либо помещениям - вытяжка из него поступает наружу.
Если у Вас помещение никак не связано дверями/другими проёмами с другими помещениями здания, имеет выход только наружу, и не требуется по нормам выполнять выброс выше кровли, то Ваша схема имеет право на существование.
Если выход из помещения в общий с другими помещениями коридор или непосредственно в другое помещение или общую для всех этажей ЛК, то вытяжной воздух будет не только наружу уходить, но и попадать в общие коридоры/ЛК.
Т.е. нет общего подхода - только Вы, зная подробности своего объекта, можете решить, допустимо ли такое устройство вентиляции, при котором часть вытяжки из одного помещения будет поступать в другие помещения здания.