Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Кирилл3000
Всем привет. Помогите, сам не проектировщик. Тепловая инспекция не принимает систему. Не понятно как без перемычки?
Flow
Цитата(Кирилл3000 @ 11.1.2024, 16:39) *
Всем привет. Помогите, сам не проектировщик. Тепловая инспекция не принимает систему. Не понятно как без перемычки?

Если подключение в ИТП по зависимой схеме, то перемычку действительно нужно убрать. Если по независимой, лучше оставить. Часто в таких узлах на перемычку сразу ставят запорный вентиль (как раз на вашей схеме поз.7), типа наладчики перекроют, если не нужно. Напишете в проекте что поз.7 закрыта и используется только при обслуживании, и все.
jota
Первая перемычка для циркуляции первого контура, чтобы вода не остыла в трубах когда нет расхода через ТО камеры. Мин. расход устанавливается балансовым. Если первой перемычки нет, ТО камеры можно разморозить - пойдёт холодная вода при открытии 3-ходового
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.