kegar
Здрасте,
Очень нужна книга Холодильное оборудование автора не помню держал в руках списал норм 1000 м3/ч на 1 кВт мощности оборудование
не сталкивались ли вы с этим не подскажите автора, очень надо сделать ссылку на литературу!
Жду ответа!
MMM
Называется пройди туда не знаю куда принеси что не знаю чего!

Но 1000 м3/ч на 1 кВ явный перебор. беру 5 крат по притоку и по вытяжке
Igor Barishpolets
Сомтря какого воздуха... Если с температурой плюс 50оС, а максимальная температура воздуха на охлаждение оборудования плюс 55оС, то требуется воздухообмен 600 м3/ч, если 52,5оС - 1200 м3/ч, если 40оС - только дополнительная установка холодильника...
DvaUdara
СНиП 41-01-2003
9.16 В помещении холодильных установок следует предусматривать общеобменную вентиляцию, рассчитанную на удаление избытков теплоты.
При этом следует предусматривать системы вытяжной вентиляции с механическим побуждением, обеспечивающие не менее:
а) 3 обменов в 1 ч, а при аварии - 5 воздухообменов в 1 ч при применении хладонов;
б) 4 обменов, а при аварии - 11 воздухообменов в 1 ч при применении аммиака.
mik29
Цитата
не сталкивались ли вы с этим не подскажите автора, очень надо сделать ссылку на литературу!


Вот, что по этому поводу говорит Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ":

Пункт 3.94. Хладоновые агрегаты с конденсаторами воздушного охлаждения должны быть обеспечены приточно-вытяжной вентиляцией с подачей воздуха через зонт, расположенный над конденсатором, из расчета 800 м3 воздуха на каждую 1,163 кВт/ч (1000 ккал/ч) холодопроизводительности агрегата.