CoRnhoL1o
Здравствуйте! Может кто знает существует ли нормируемая максимальная длина трассы воздуховодов вентиляции? или можно делать хоть километр, главное вентилятор прокачивал?
ivan-l-ing
Максимальная длина воздуховодов не регламентируется!
Litvinov
где то мне попадались цифры экономического обоснования длинны магистрали (еще советские) - не более 60м
инж323
"Вы просто посмотрите сколько стоит погонный метр воздуховода "
Вы прежде подумайте о чем написали, затем уж и пишите. thumbdown.gif
CoRnhoL1o
To^Litvinov: Вот я тоже знаю про 60 метров. мне интересно есть ли в нормативных документах ограничения.

To^инж323: " "Вы просто посмотрите сколько стоит погонный метр воздуховода "
Вы прежде подумайте о чем написали, затем уж и пишите."
И к чему это?
инж323
Цитируемый изменил пост потому и нет ясности.
Как правильно написал Литвинов-60 метров.Только эти расчеты основывались на тогдашних стоимостных параметрах воздуховодов, вентиляторов, нормативов сопутствующих затрат. В принципе если по той методике расчитать региональные экономически обоснования(в разных регионах соотношения 3-х перечисленных параметров разные и + энергоносители), ну и оставшиеся неизменные параметры то и цифра может появиться.Какая честно и не задумался.Шаблоном уже наверное идет 60 и 60.Как и 300 Па, 500 Па на "соломе" типовой.
Ykutka
По нормативным и регламентирующим документам говорить ничего не буду не встречала, если я правильно поняла вас интересует не цена вопроса. Так вот из технической литературы рекомендуют ограничется 50 м. инж323 эту цифру обосновал. Но это только пожелание а не норма , но по факту нереально соблюдать их ведь обьекты разные, есть и по 100 м и более, киллометра не всречала biggrin.gif ...
А вообще вопрос не праздный, сделать можно что угодно, и цифрами обосновать на листочке..... а вот по факту cool.gif
Цитата
или можно делать хоть километр, главное вентилятор прокачивал?

прокачать пол дела... ее будет очень тяжело орегулировать и в практике она почти всегда не соглашается с проектом, ИМХО необходимо очень серьезно отнестись к схеме этой сети, к выбору вентагрегата , предоставить необходимый напор и учесть все возможные потери по этой сети включая потери воздуха из-за не герметичности воздуховодов и м/д фланцевыми соединениями (подумать как этого избежать), и конечно залог успеха как вы ее будете регулировать......
ИМХО

С уважением Екатерина
annuka
Цитата(Ykutka @ 25.8.2007, 3:44) [snapback]160178[/snapback]
По нормативным и регламентирующим документам говорить ничего не буду не встречала, если я правильно поняла вас интересует не цена вопроса. Так вот из технической литературы рекомендуют ограничется 50 м. инж323 эту цифру обосновал. Но это только пожелание а не норма , но по факту нереально соблюдать их ведь обьекты разные, есть и по 100 м и более, киллометра не всречала biggrin.gif ...
А вообще вопрос не праздный, сделать можно что угодно, и цифрами обосновать на листочке..... а вот по факту cool.gif

прокачать пол дела... ее будет очень тяжело орегулировать и в практике она почти всегда не соглашается с проектом, ИМХО необходимо очень серьезно отнестись к схеме этой сети, к выбору вентагрегата , предоставить необходимый напор и учесть все возможные потери по этой сети включая потери воздуха из-за не герметичности воздуховодов и м/д фланцевыми соединениями (подумать как этого избежать), и конечно залог успеха как вы ее будете регулировать......
ИМХО

С уважением Екатерина


Согласен...

А вот как на примере вентиляции 40-этажного бизнес комлекса, где не предусмотрены промежуточные тех. этажи - ответить на вопрос темы...
С отоплением и водоснабжением все понятно - применить "зонирование"...
инж323
"на примере вентиляции 40-этажного бизнес комлекса"
А как это вы сможете разные пожзоны общей системой обслуживать(вентилировать)?
Нижняя снизу, верхнюю сверху только. Или на высоконапорные вентиляторы и + огнезащита, потери площади на транзитные коммуникации и т.д.

Да и на 40 этажах- три зоны будет- компонуйте.Без техэтажа это слишком сильная головная боль и многие девелоперы(Заки) уже не эксперементируют, а делают техэтажи.
annuka
Цитата(инж323 @ 25.8.2007, 14:45) [snapback]160224[/snapback]
"на примере вентиляции 40-этажного бизнес комлекса"
А как это вы сможете разные пожзоны общей системой обслуживать(вентилировать)?
Нижняя снизу, верхнюю сверху только. Или на высоконапорные вентиляторы и + огнезащита, потери площади на транзитные коммуникации и т.д.

Да и на 40 этажах- три зоны будет- компонуйте.Без техэтажа это слишком сильная головная боль и многие девелоперы(Заки) уже не эксперементируют, а делают техэтажи.

Те же вопросы, задаем Заказчикам...
Тут расчет простой: при средней стоимости 1м2 -3000 у.е. и площади от 600 м2 на этаж да помножить на три этажа, получается "сумашедшая" цифра... Уж очень дорого обходиться вентиляция. Естественно, Заказчик - экономит...
Кстати по подвальные помещениям та же картина, оставляют закуточки размером 2х3м для теплового пункта это при максимальной высоте потолка 1.8м, а так в среднем 1,7м и потом на полусогнутых паришся с монтажом, о разводке труб по подвалам речи вообще нет, как будто так и должно быть - и это все в ЖК класса VIP. Конечно же все это мотивируется высотой залегания грунтовых вод... Но париться приходиться монтажникам и проектировщикам ...
Отказаться конечно можно, и как показывает практика найдутся те, которых ничего не смущает, их цель нарубить побольше капусты а дальше хоть трава не расти.. А самое интересное, что все останется безнаказанным... Найти виновных это огромная проблема...
Александр Васильев
"Отказаться конечно можно, и как показывает практика найдутся те, которых ничего не смущает, их цель нарубить побольше капусты а дальше хоть трава не расти.."

золотые слова 1000раз.
инж323
" Найти виновных это огромная проблема..."
Проблем в этом нет.Всегда найдутся, если понадобится.Если понадобится.

"Естественно, Заказчик - экономит... "
Пройдет со временем, к приемочной комиссии и ПНР, нет, так к первым арендаторам пройдет.С трубой и воздуховодом не договориться, они денег не берут.
annuka
С трубой и воздуховодом не договориться, они денег не берут.
[/quote]

Как веский довод, возьму на вооружение...