Добрый день уважаемые специалисты.
Помогите разобраться с проблемой.
Температура наружного воздуха -26ВєС, внутреннего +22ВєС (точка Н - наружний, В - внутренний, К - после нагрева калорифером)
Ниже приведены два метода определения температуры нагрева наружного воздуха в калорифере. На графике, где температура нагрева до +17ВєС, имеются пояснения: "4. Принимается условие, что температура приточного воздуха отличается от внутреннего не более чем на 5ВєС стр. 46 (Краснов Ю. С., Борисоглебская А. П., Антипов А. В., "Системы вентиляции и кондиционирования Рекомендации по проектированию, испытаниям и наладке"), чем объясняется принятое решение и в каких случаях оно принимается?
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Заранее благодарен.
Alone
к сожалению прикрепленные рисунки посмотреть не удалось
ну судя по теме могу ответить: а зачем вам воообще диаграмма? для того что бы определить мощность калорифера достаточно знать расход и перепад температур. исодя из этого подбираються габариты что и соответвует мощности.
ivan-l-ing
Это понятно. Дело в том, что автор, зная внутреннюю температуру, задает перепад на 5 градусов ниже, а причину не обосновывает. Вот и возник интерес.
annuka
Цитата(Alone @ 10.9.2007, 19:10) [snapback]164683[/snapback]
к сожалению прикрепленные рисунки посмотреть не удалось
ну судя по теме могу ответить: а зачем вам воообще диаграмма? для того что бы определить мощность калорифера достаточно знать расход и перепад температур. исодя из этого подбираються габариты что и соответвует мощности.


А что нужно, для того, чтобы определить расход и перепад температур?...

Это понятно. Дело в том, что автор, зная внутреннюю температуру, задает перепад на 5 градусов ниже, а причину не обосновывает. Вот и возник интерес.

У меня два варианта: 1. Рабочая разница температур
2. Отметка 17С -это есть точка пересечения луча процесса с наружным воздухом, т.е. наружный воздух нагревается до 17С и подается в помещение, а далее изменение внутреннего воздуха идет по лучу процесса...
ivan-l-ing
Цитата(annuka @ 10.9.2007, 20:14) [snapback]164686[/snapback]
2. Отметка 17С -это есть точка пересечения луча процесса с наружным воздухом, т.е. наружный воздух нагревается до 17С и подается в помещение, а далее изменение внутреннего воздуха идет по лучу процесса...

Точно, проверил, это луч процесса! Спасибо за просвящение. rolleyes.gif
Анатольевич
Цитата(ivan-l-ing @ 9.9.2007, 17:09) [snapback]164449[/snapback]
Добрый день уважаемые специалисты.
Помогите разобраться с проблемой.
Температура наружного воздуха -26ВєС, внутреннего +22ВєС (точка Н - наружний, В - внутренний, К - после нагрева калорифером)
Ниже приведены два метода определения температуры нагрева наружного воздуха в калорифере. На графике, где температура нагрева до +17ВєС, имеются пояснения: "4. Принимается условие, что температура приточного воздуха отличается от внутреннего не более чем на 5ВєС стр. 46 (Краснов Ю. С., Борисоглебская А. П., Антипов А. В., "Системы вентиляции и кондиционирования Рекомендации по проектированию, испытаниям и наладке"), чем объясняется принятое решение и в каких случаях оно принимается?
Заранее благодарен.


так давным-давно не делают! Берется в строительной компании рассчет на теплопотери и подбираешь калорифер по техническим характеристикам. Но устанавливай в ровень по цене и качеству.
ivan-l-ing
Спасибо.
Вижу по прикрепленному файлу не только я в грамматике профан.
Всем спасибо за ответы.
Зольников Михаил
Последние годы системы вентиляции комплектуются системами автоматики, которые поддерживают требуемую температуру приточного воздуха или температуру в помещении, так что можете особо не заморачиватсья, если Ваша система закомплектована автоматикой. Главное – чтобы калорифер более-менее подходил под Ваши пожелания и теплоноситель со смесительным узлом были в требуемом объеме. По Id-диаграмме калорифер можно считать только в том случае, если в течение всей зимы у вас температура стоит -26, не отклоняясь ни на градус, и параметры теплоносителя тоже не отклоняются.