Закзчики один дурнее другого.
Вот такой пришел запрос - Сообщите сметную стоимость системы вентиляции согласно ТЗ.
Текс ТЗ публикуем к оно есть.
"Согласно требованиям тех. паспорта на установленное оборудование
Во всем помещении должна быть температура +/- 1 градус, влажность 40-50%
Обеспыленность помещения
- не хуже чем 5000 частиц на метр кубический.
Линия сжатого воздуха
- давление воздуха в линии не менее 8 атм для работы пневмоэлектроклапанов в МИСК
(желательно обезвоженного)
Отвод откачиваемых газов
- линия выброса на улицу откачиваемых газов"
Если я правильно понял , согласно ГОСТ ИСО 14644-1-202 "Чистые помещения и связанные с ним контролируемые среды "
Нажмите для просмотра прикрепленного файла,
просто указать кол-во частиц мало, нужно указывать и их размер.
МЕНЬШЕ 5000 - это может быть от 3 до 7 го класса чистоты, в зависимости от величины контрольной фракции.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаКроме того, должна же быть указана температура, а не только ее допустимые колебания.
Тоже самое с влаговыделениями.
Тепловыделения от оборудования, да и еще вероятно массу вещей, о которых я не знаю.
Насколько я понял из разговора с заком, там у них будут 4 лазера.
Господа, что то типа опросного листа, который я мог бы отправить этому незадачливому товарищу, не найдется в запасниках?_
Буду признателен.
И в личку если в Питере кто может взяться за такое по проектированию.
площадь 200м2.