Morskaya
Весем привет! Подскажите плз, какая кратность воздухообмена нужна для вентиляции топочных (без присутствия персонала) на производственном предприятии при установке в них котлов с коаксиальным дымоудалением и воздухозабором? Слышала что достаточно 1 кратного воздухообмена, где написано?
elina
6.2.8 В помещениях теплогенераторов с закрытой камерой сгорания следует предусматривать общеобменную вентиляцию по расчету, но не менее одного обмена в 1 ч. В помещениях теплогенераторов с открытой камерой сгорания следует учитывать также расход воздуха на горение топлива, при этом система вентиляции не должна допускать разряжения внутри помещения, влияющего на работу дымоудаления от теплогенераторов.

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
СНиП 41-01-2003
Morskaya
а разве можно этот пункт применить для топочной производственного здания с 6-ю котлами соединенными в каскад, общей мощностью 300 кВт?
elina
нет. оставьте три крата без учета воздуха на горение. все равно при наличии 6 котлов будут теплоизбытки. если хотите можете посчитать кратность по теплоизбыткам