Какая должна быть температура обратки после калориферов вентиляции? Можно ли эту температуру опускать до 30 С
привет SSN!
Значение обратки не должно опускаться ниже значения заложенного в контроле угрозы замороживания. Это значение ориентировочно 20С ( может варьироваться)
Igor Barishpolets
5.12.2005, 22:27
Сложный вопрос...
Температура замерзания воды при ее движении по трубкам - минус 5 Град С. Защита от замерзания Systemair срабатывает при плюс 5 град С. Можно, в принципе, поднять контрольную точку выше, вплоть до температуры кипения воды...
спасибо за ответы... выходит, что эта температура ничем не нормируется? А как же температурный график и всё такое?
Igor Barishpolets
6.12.2005, 9:26
Оставим это на суд дорогих премногоуважаемых работников "...энерго"...

не надо путать обратку и воду на выходе из аппарата.
Обратка по договоренности не должна быть ниже обусловленной системой отопления, т.е. ...энергопродавателями (130/90 или 90/70) , а вот из аппарата может выходить и + 5, но к ней надо будет подмешать горячую воду чтобы отдать обратно в сеть.
Ещё, большой перепад - большие потери и большая площадь аппарата - лучше увеличить скорость воды в аппарате и уменьшить разность температур входа выхода - температурный напор возрастет и следовательно тепловой поток.
ShaggyDoc
6.12.2005, 15:26
Цитата
Обратка по договоренности не должна быть ниже обусловленной системой отопления, т.е. ...энергопродавателями (130/90 или 90/70) , а вот из аппарата может выходить и + 5, но к ней надо будет подмешать горячую воду чтобы отдать обратно в сеть.
Ой ли? А не существует ли правила, по которому тепло, полученное за счет снижения температуры обратки ниже расчетного графика, оплачивается по более низким тарифам при теплоснабжении от ТЭЦ? Раньше было.

Врядли! Чем ниже обратка тем больше затраты ТЭЦ на нагрев воды!
Цитата
Врядли! Чем ниже обратка тем больше затраты ТЭЦ на нагрев воды!
Да, но тем выше затраты на ее транспортировку. Ведь чем больше разница температур между прямой и обраткой, тем меньший объем воды Вам нужен, чтобы получить то же самое количество тепла. А труба ТЭЦ имеет ограниченное сечение, следовательно, если Вы используете больше воды, кому-то на дальнем конце трубы ее может не хватить. Поэтому сетями и дается довольно жесткий график, по которому мы должны работать.
ShaggyDoc
6.12.2005, 22:50
Для ТЭЦ всегда лучше, чтобы температура обратки была ниже. Вода из обратки сначала нагревается конденсатом. Чем ниже температура обратки, тем больше можно охладить конденсат. Соответственно меньше расходуется пара на теплоснабжение, больше на выработку электроэнергии и выше КПД ТЭЦ. Азбука теплотехники.
Для работников ТЭЦ и теплоснабжающих систем от ТЭЦ всегда одним из важнейших показателей для премирования было снижение температуры обратки.
Относится это именно к ТЭЦ, а не к водогрейным или отопительно-производственным котельным.
Сэм Бруклин
6.12.2005, 23:58
Речь, скорее всего иде о расчетном графике, хотя и правильно было замечено, возврат на ТЭС повышенной обратки штрафуется по условиям договора на теплоснабжение. Низкая температура допускается, но тоже не приветствуется. Калорифер же расчитывается на условие температурного графика на: 1. при заданной температуре воды в обратном трубопроводе; 2. при заданной теплопроизводительности калорифера. По второму варианту: температуру греющей воды на выходе из калорифера можно отрегулировать расходом этой самой воды, естественно согласовав с теплоснабжающей организацией (повышенный расход) и не пренебрегая гидравлическими потерями через калорифер.
В настоящее время пониженного тарифа при температуре обратной воды ниже графика нет, но скоро должен появится ( в пакете документов с законом "О теплоснабжении")
Цитата(ShaggyDoc @ Dec 6 2005, 22:51 )
Относится это именно к ТЭЦ, а не к водогрейным или отопительно-производственным котельным.
К "обычным" котельным тоже относится, особенно если в них установлены экономайзеры на газоходах или (вдруг?) конденсатные котлы. Конечно же, это менее актуально, чем для ТЭЦ.