Цитата(ViC @ 26.1.2008, 11:26) [snapback]215089[/snapback]
Две группы насосов:
1-я группа хоз-питьевые насосы подают воду с нужным нам напором. При пожаре они отключаются и включ. противопожарная группа насосов.
2-я группа противопожарные с большим напором, работаю при пожаре. У них напор больше.
А сеть одна, объединенная. Санприборами во время пожара никто не пользуется, нужно только арматуру поставить покрепче.
О, Господи
6.7.* Гидростатический напор в системе хозяйственно-питьевого или хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора не должен превышать 45 м.
45 в сети не должно быть при объединении. Даже если стоит регулятор все равно ошибка. Клапан клинит и на первых 6-ти этажах в каждой квартире срывает по 4 прибора. Итого ущерб в миллионы из-за несоблюдения норм.
Санприборами во время пожара пользуются, и установками первичного пожаротушения тоже пользуются.
7.2. Сети объединенного хозяйственно-противопожарного и производственно-противопожарного водопроводов должны быть проверены
на пропуск расчетного расхода воды на пожаротушение при наибольшем расходе ее на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, при этом расход воды на пользование душами, мытье полов, поливку территории не учитывается.